LSI MegaRAID Esperado Chip Temperatura?

4

Recentemente, construímos uma matriz SAN replicadora de 2x Dell R720XD, estamos usando as placas LRA 9270-8i MegaRAID com cache CacheCade 2.0, BBU e cache Write Back ativado.

Nossos cartões estão mostrando temperaturas de chip ENORME (97 * C + com NO atividade de disco!).

Nossos R720s estão no modo de gerenciamento automático de temperatura, então a temperatura máxima de exaustão é de 50 * C.

As placas MegaRAID são esfriadas passivamente e dependem de um bom fluxo de ar para resfriá-las - no entanto, 97 * C é normal? - Eu vi referência a 60 * C max ambients mas nada para chip temp.

    
por Myles Gray 26.09.2013 / 13:24

6 respostas

4

link

Isso parece dar uma idéia sobre as faixas de temperatura, embora para um chip diferente. ~ 100 ° C é alto e perigosamente próximo do limite, mas ainda dentro da especificação. Eu tenho um problema semelhante com um cartão 9201-16i. Esses chips têm um MTBF de 200.000 horas, mas em altas temperaturas, duvido que eles possam durar: (

Eu considerei substituir o dissipador de calor por um de uma placa de vídeo retirada. Se alguém conseguisse removê-lo com segurança do chip seria bom escrever algumas linhas sobre o procedimento. Parece ser colado com um pouco de epóxi, não apenas um composto térmico facilmente destacável. Isso resulta em um alto risco de quebrar o próprio BGA ou a solda na placa ...

    
por 06.06.2014 / 15:36
3

Bem, a resposta da LSI dificilmente foi uma solução ou até mesmo útil:

I do not see anything in the logs that might indicates an overheating of the controller card. The 97 degree Celsius is still withing the range of the temperature threshold of the ROC which will be 115. The main temperature to watch will be the ambient temperature inside the server which requires at least 200 LFPM of airflow from the fans to stay at the required threshold. Please find these required conditions below.

For the MegaRAID SAS 9270-8i RAID controller, the operating (thermal and atmospheric) conditions are as follows:

Relative humidity range is 20 percent to 80 percent noncondensing.

Airflow must be at least 200 linear feet per minute (LFPM) to avoid operating the LSISAS2208 processor above the maximum ambient temperature.

Temperature range: — +10 °C to +45 °C (with BBU) — +10 °C to +55 °C (with LSIiBBU09 mode 1 through 5)

The parameters for the nonoperating (such as storage and transit) environment for these controllers are as follows:

Relative humidity range is 5 percent to 90 percent noncondensing.

Temperature range: – 40 °C to +70 °C (without BBU) — 0 °C to +45 °C (with BBU

Thank you

Nossas unidades estão fornecendo fluxo de ar de 240 LFPM na configuração de baixa velocidade do ventilador, os ambientes são de 18 ° C e a temperatura do chassi é praticamente a mesma - parece que eles não admitem que isso é uma falha de fabricação. esta temperatura em marcha lenta.

    
por 02.10.2013 / 11:00
3

Embora eu não possa explicar por que você está tão alto, posso dizer que esse é um problema com o qual estamos lidando há anos em nossos servidores. Um servidor que acabamos de aposentar com um controlador MegaRAID 9280 ficou em torno de 87 graus. O que foi realmente uma dor foi que a unidade de backup da bateria iria constantemente superaquecer e fritar em cerca de um ano por causa do calor. Como as unidades de substituição eram quase US $ 300, isso acrescentou o que parecia ser uma quantidade desnecessária de risco e despesa para o nosso TCO.

Parece que finalmente resolvemos o problema comprando um soprador barato Antec Cyclone; basicamente, um ventilador de slot único que fica de frente para o dissipador de calor da placa RAID e sopra constantemente o ar quente na parte de trás da caixa. Descobrimos que baixou a temperatura de inatividade do cartão em 26 graus Celsius. Há uma série de produtos similares no mercado para escolher, e geralmente podem ser comprados por menos de US $ 10.

    
por 30.04.2016 / 23:43
3

Eu sei que este é um post muito antigo, mas desde que é o principal resultado de uma pesquisa no google, pensei em agradar o benefício de outra pessoa. As placas RAID série 9270 da LSI são projetadas para ter fluxos de ar de estilo de servidor altamente concentrados soprados por eles a velocidades relativamente altas. Por exemplo, em modo inativo no meu servidor estilo torre com os ventiladores dianteiros, traseiros e superiores indo para o 9270-8i em 89C. Quando montei uma ventoinha Noctua 60mm para soprar em ângulo reto com o dissipador de calor (aparafusando a ventoinha em uma placa de vídeo próxima) ela caiu drasticamente para 59C em marcha lenta e 70c sob carga, quando substituí a graxa do dissipador de calor por IC Diamante, os tempos ociosos caíram para 54 ° C e carregaram os tempos para 59 ° C.

    
por 04.11.2017 / 12:51
1

Isso não é normal, não, o mais estranho é que ambos estão fazendo isso - deve ser uma coisa de firmware / driver, eu acho - você falou com a LSI ou a Dell sobre isso?

    
por 26.09.2013 / 13:26
0

O mesmo problema com o LSI 9361. 63 é o temporário com 2x2 cm mais frio no topo do coletor. O mesmo para o expansor de 12 GB. Isso está acima das especificações no inverno. Problema aqui é que agora esses cartões são 2 slots grandes. Isso não é.

Existem placas gráficas de slot único, tamanho de coletor de alumínio de todo o cartão com um ventilador, gostaria de saber se a Broadcom aceitará designs modernos, porque este tem pelo menos 10 anos de idade.

RadianHeatSinks pode fornecer pias de tamanho personalizado com ventilador no local desejado. Como eles precisam de cartão para medi-lo com precisão e perfurar, nunca enviei meus cartões para lá, mas essa é a única abordagem séria para esse problema.

Eu tenho 3 de HBAs, 2 RAIDs, 2 expansores em 3 servidores, e atingir 200 LFPM com eficiência distribuída em 2 ou 3 cartões é muito difícil.

    
por 02.10.2018 / 00:10