Só para notar, a matemática também está desativada.
I see it has 4x1620 watt power supplies
Bom.
If I have a rack with 208V this means I'm pulling more than 30A at peak
Sim, usando uma fase.
Você está fora em três coisas:
- Um, provavelmente é de 230V, não de 208.
- Dois, isso não é 4x1620Watt - é 3x1620W + 1 fonte de energia extra. Isso cheira a uma configuração 3 + 1 - isso é muito importante. Quanta energia pode esse armário puxar?
- Três, você usaria uma configuração de 3 fases aqui, sem fase 1, e isso REALMENTE reduziria seus amplificadores. Por um fator de 1,73 para ser exato.
AQUELE DISSE: sim, as lâminas são densas e sim, você precisa de racks especiais para isso e muito mais densidade de potência do que um centro de colocation barato está disposto a manipular.
Isto não é sobre o seu poder - diretamente. É sobre o seu calor. Quando o data center é planejado, eles simplesmente não preveem pessoas queimando 20kW em um rack, então o resfriamento não está lá. Há prateleiras especiais para até tio IIRC 30kW em um rack, mas eles custam e, basicamente, têm seu próprio ar condicionado interno, então o calor sai em um líquido não no ar. Isso custará - e brutalmente falando, a maioria dos centros de dados que vi não estão preparados para isso.
Especialmente webside colocating é - ah - às vezes tão baixo poder em suas prateleiras, é uma piada e só podemos esperar que a Intel realmente abaixa a energia nos computadores. Eu normalmente não posso encher um rack com 2 processadores por unidade e esperar que o centro de dados lide com isso, e machiens de soquete duplo de 1u não são exatamente de alta densidade.
I'd love to get a Dell M1000 but the prospect of trying to budget for 40A just makes me
need to lie down.
Além do fato de que eu nunca poderia fazer sentido com essa coisa da Dell financeiramente - o SUperMicro tem casos com 2 computadores / RU (verifique seus casos de gordura duplos) que custam muito menos e não requerem material adicional super caro - ISTO dispendioso. Primeiro, você obterá muita energia, o que significa muito custo e investimento adicionais para o resfriamento. Em segundo lugar, a conta de energia só será alta. Vive com isso. Espero por chips com menos poder de fome;)