Melhor orientação para o ventilador / resfriador de CPU no chassi 1U

4

Estou montando um PC montado em rack de 1U. Eu tenho um cooler para o processador, mas o chassi não tem nenhum ventilador.

Qual seria a maneira correta de orientar o cooler do processador? Com o ar soprando na direção da fonte de alimentação, ou através da placa-mãe?

Também estou um pouco preocupado que o resfriamento não seja adequado.

A CPU sendo usada é um AMD Athlon II X2 255 . A falta de ventiladores é provavelmente um problema?

As duas opções:

Ocoolerdoprocessador:

O chassi:

    
por Acorn 01.10.2011 / 15:36

3 respostas

6

Todo o fluxo de ar em hardware montável em rack deve levar o ar pela frente e soprá-lo pela parte de trás. Nenhuma de suas orientações propostas é ideal. Eu nem rodaria um PC normal sem pelo menos uma ventoinha de gabinete, não importaria um servidor 1U.

Você deve monitorar os temporários com ventoinha de velocidade ou algo similar se não tiver certeza se um único ventilador é adequado ou não. Com toda a probabilidade, não será.

    
por 01.10.2011 / 15:42
4

A fonte de alimentação tem pelo menos um ventilador? Acredito que sim. Se este for o caso, então a sua melhor aposta seria soprar ar quente em direção ao PSU, o que irá (esperançosamente) apagá-lo do chassi.

No entanto, concordo com os outros: sem ventiladores de gabinete, o fluxo de ar provavelmente será muito pequeno para substituir o ar quente que irá se acumular dentro do chassi.

    
por 01.10.2011 / 15:58
3

Você vai superaquecer. A orientação não importa - você PRECISA dos fãs no caso, ou o ar fica preso nele. 1u é muito pequeno para o fluxo de ar natural, especialmente porque não há como o calor sair por cima.

Desculpe, isso pode funcionar para uma CPU de baixa potência que não requer resfriamento ativo, mas que requer um soprador .... você acabou de matar o harware por meio de superaquecimento ambiental.

    
por 01.10.2011 / 15:52