dell poweredge pcie erro de treinamento, o que fazer?

4

Depois de informar ao servidor para reiniciar, ele agora exibe um “erro de treinamento do PCle: Slot de Armazenamento Interno”. Então, a próxima linha foi “System Halted!”. Não irá arrancar.

Recentemente, uma unidade hot swap scsi com falha foi substituída, mas foi recriada corretamente e está funcionando bem por uma semana.

Alguma idéia?

    
por Scott Szretter 10.09.2011 / 16:41

3 respostas

5

Nós conseguimos inicializá-lo, desligando-o, abrindo-o e verificando as conexões da placa riser / pci, etc. e reposicionando-as.

Também tentamos vários desligamentos, reiniciamos e removemos a unidade mais recente.

    
por 11.09.2011 / 12:19
6

Tendo o mesmo erro de treinamento “PCle: Slot de Armazenamento Interno”. Eu substituí um dos dois capacitores no controlador RAID PCIe que estava mostrando sinais de avaria (habitação expandida). 1500uf @ 6.3V. O sistema agora é inicializado e está em execução há mais de 24 horus.

    
por 06.11.2012 / 20:01
1

Os servidores dell poweredge são configurados apenas com o PCIe Gen 3. Se a sua placa for Gen2 ou Gen1, você enfrentará um erro de treinamento.

verifique com sua configuração PCIe. Se for um PCIe configurado para FPGA, verifique as configurações e o arquivo de bits que devem ser estritamente apenas Gen3.

nós também enfrentamos essa questão e finalmente meu amigo a encontra.

    
por 05.05.2017 / 16:39