O gabinete do SAS não é reiniciado - MSA60

4

Acabei de herdar um HP StorageWorks MSA60 (esse é um gabinete SAS de conexão direta).
Eu tive que movê-lo para outra prateleira, então eu desliguei o computador que estava usando. Eu também tirei os 2 cabos de força do MSA60 (nenhum botão de energia, então a única opção era desconectar da energia principal).

Uma vez que o dispositivo estava em seu novo rack, eu liguei os 2 cabos de energia e ... nada.
Os fãs estão bem (eu os ouço). Se eu apertar o botão UID, a luz correspondente está bem. Mas os LEDs dos discos permanecem desligados e os discos permanecem desligados.

Nenhum botão liga / desliga neste dispositivo. Então, como ligá-lo?

    
por Bertrand SCHITS 01.03.2012 / 17:10

2 respostas

13

O gabinete Storageworks MSA60 possui um botão de energia "soft". Não liga automaticamente. Quando os cabos de alimentação estão conectados, o padrão da unidade é um estado de espera.

Veja a parte traseira do gabinete HP StorageWorks MSA60 ...

Noladodireitodapartetraseiradaunidade,háummóduloaoladodafontedealimentaçãodireitaquetemumbotãodeenergianapartesuperiordireitadomódulo,usandoo sinal de espera universal .

    
por 01.03.2012 / 17:49
-2

Minha experiência com uma queda de energia, é que o MSA60 irá voltar a funcionar bem.

    
por 01.02.2013 / 19:20