Existe um melhor posicionamento de hardware quente em um rack para maximizar o resfriamento por convecção para todo o rack?

4

Para maximizar o resfriamento por convecção em um rack, faz diferença se os itens mais quentes estão na parte superior ou inferior? Se sim, qual produz mais resfriamento e por quê? Por favor, limite as respostas para aqueles com base em fatos ou princípios de design padrão da indústria, em vez de especulação, opinião ou escolha pessoal.

Por favor, note para esta pergunta que eu quero focar puramente sobre o efeito da colocação dos itens em resfriamento somente por convecção. Ignore outras considerações, como distribuição de peso ou uso de ventiladores.

    
por sam 24.07.2016 / 20:17

2 respostas

6

Física básica: você obterá o máximo de resfriamento colocando as unidades mais quentes na parte superior e a mais legal na parte inferior (supondo que o ar frio esteja entrando na parte inferior e que o ar quente saindo na parte superior).

Quer seja um rack aberto ou um gabinete fechado com aberturas na parte superior e na parte inferior, fará diferença na medida em que as unidades agirão coletivamente. Eu estou assumindo um gabinete.

A quantidade de ar que está sendo puxada pelo gabinete será impulsionada pelo quão quente é o ar que sai. A colocação afetará a quantidade de calor que pode ser transferida para o ar (as unidades mais quentes no topo transferirão mais calor). Mas a quantidade de ar não é a principal consideração, mais importante é a eficácia com que você usa o ar.

O resfriamento (transferência de calor) é baseado na diferença de temperatura. Ar frio no fundo irá remover o calor de unidades quentes no caminho para cima e ainda estará frio o suficiente para remover o calor das unidades quentes no topo. Se as unidades mais quentes estivessem no fundo, o ar frio que entrava removeria um pouco mais de calor delas. No entanto, o ar aquecido que sai deles faria pouco resfriamento das unidades acima.

Este princípio é comumente usado na indústria. É uma forma de troca de contracorrente , que mantém um diferencial de temperatura ao longo de todo o caminho.

    
por 25.07.2016 / 05:09
4

Os racks reais não são projetados com base em resfriamento baseado em convecção natural. Qualquer suposição desse tipo é ruim. Você teria o ar preso dentro do gabinete e mais calor de qualquer unidade abaixo, e tudo vai derreter causando todo tipo de dor, dor e danação. Hell provavelmente é projetado assim. Mas estou empregando hipérbole aqui. Eles apenas superaquecerão, desligarão ou diminuirão, e o inferno pareceria um bom lugar para passar férias.

Os racks

Real , ou a maioria dos sistemas projetados para uso em qualquer tipo de espaço restrito usavam a convecção forçada. Prateleiras reais sugam o ar de um lado e saem do outro. Dessa forma, você não precisa de fluxo de ar ininterrupto de cima para baixo.

Então, o melhor posicionamento? Certifique-se de que a entrada de ar seja o mais legal possível. Certifique-se de que o ar escape não seja a entrada de ar de outra pessoa.

Se você precisa projetar um sistema puramente baseado em convecção em um ambiente rack , saia correndo ou obtenha uma câmera de imagem térmica e experimente - isso deve mostrar, no mínimo, onde o calor está viajando e o quanto seus servidores estão próximos de derreter.

Dito isso - há experimentos em andamento com a otimização do projeto de data center para temperaturas mais altas e um resfriamento mais eficiente. Esses são projetos grandes , feitos por governos, fabricantes de chips e empresas com grandes centros de dados, e estão fora do escopo do tipo de conselho que você recebe aqui.

    
por 26.07.2016 / 11:46