Há algum tempo que a maioria dos datacenters é conhecida correndo muito frio . Ainda parece ser uma recomendação comum apontar para 20-22 C, mas esta é uma ideia antiquada e um desperdício de energia refrescante. Os sistemas de montagem em rack em um centro de dados devem ter como objetivo uma temperatura de entrada maior que 27-29 C (80-85 F), e os servidores torre podem ser capazes de escapar com um pouco mais, dependendo do caso e do fluxo de ar.
Você pode querer verificar a temperatura da sua CPU para ter certeza - mas confira as especificações do modelo, já que CPUs diferentes têm temperaturas normais muito diferentes. Por exemplo, Nehalem Xeons pode correr até 76 C de acordo com a folha de especificações , então eu não começaria a me preocupar se você descobrisse que eles estavam rodando a 60 ° C.
Os servidores no canto de um escritório são mais propensos a experimentar problemas térmicos devido à acumulação de poeira do que a alta temperatura ambiente. Tire o partido uma vez por ano e verifique a acumulação de poeira nos fãs.
Se você não estiver satisfeito com a temperatura da CPU, poderá abrir a porta do gabinete ou remover os servidores. Sua temperatura média de escritório de 21 C é bastante fria o suficiente para executar servidores. Seu escritório teria que estar muito quente para você trabalhar com bastante facilidade antes de precisar se preocupar com os servidores.