HP ProLiant DL360 G6 relatando falta de ventilador

4

Eu tenho vários servidores HP ProLiant DL360 G6 recondicionados e vários dos sistemas estão relatando falhas no ventilador - possivelmente incorretamente - no ventilador # 2.

Ao executar:

hpasmcli -s 'SHOW FANS'

Eu obtenho o seguinte resultado em 8 de 14 servidores:

Fan  Location        Present Speed  of max  Redundant  Partner  Hot-pluggable
---  --------        ------- -----  ------  ---------  -------  -------------
#1   SYSTEM          Yes     NORMAL  27%     Yes        0        No            
#2   SYSTEM          No      -       N/A     N/A        0        No            
#3   SYSTEM          Yes     NORMAL  27%     Yes        0        No            
#4   SYSTEM          Yes     NORMAL  27%     Yes        0        No            

Todos os 8 sistemas mostram que o ventilador # 2 está faltando. Eu tentei abrir algumas caixas e mover os fãs, mas ainda informa a mesma coisa.

Existe um problema comum em relatar o status do ventilador nesses servidores? Há algo que eu possa fazer para corrigir o problema?

    
por Doug Kress 07.05.2012 / 00:21

2 respostas

8

Você está recebendo um erro ou está preocupado com o fato de não haver nenhum fã presente no espaço 2?

O servidor HP ProLiant DL360 G6 usa três ou quatro módulos de bloco de ventilador duplo, dependendo de o sistema estar equipado com CPUs duplas ou uma única CPU. (O módulo extra do ventilador vem no kit com o kit opcional de processador único). Você tem um bloco de fãs completo no slot ou em branco? Em modelos de CPU única, há um espaço vazio de plástico na localização do ventilador nº 2 (vazio na foto abaixo).

  • Quaissãoasespecificaçõesdossistemasquevocêcomprou?
  • UmDL360G6deCPUdualnãoseráinicializadocomummódulodeventoinhaausente.
  • Comovocêestárecebendoalertassobreasfalhasdosventiladores?
  • SeestasforemduasunidadesdeCPU,certifique-sedequeoconectordoventiladorparaoslot#2naplaca-mãeestejatotalmenteencaixado.

ComoessessãoLinuxevocêtemosagentesHPinstalados,publiquerapidamenteasaídadosseguintescomandos:

hplog-v#IssomostraráologdoIMLdaHPeosalertasvinculadosàsfalhasdosventiladores.

hplog-t#Issomostraráaszonasdetemperatura.

hplog-f#IssomostraráoIDeostatusdofã.

Gostariadeverseelessãoconsistentescomoquevocêestávendoemhpasmcli.

PosteofirmwaredoservidoreaconfiguraçãodaCPU,sepuder.Vocêpodeobterumresumoconcisodeamboscom:

dmidecode-t1|egrep'(Manufacturer|Product|Serial)';dmidecode-tprocessor|egrep'(Socket|Version)'

porexemplo,

[root@LAS~]#dmidecode-t1|egrep'(Manufacturer|Product|Serial)';dmidecode-t0|egrep'(Version|Release)';dmidecode-tprocessor|egrep'(Socket|Version)'Manufacturer:HPProductName:ProLiantDL380G6SerialNumber:2UXxxxx6KTVersion:P62ReleaseDate:05/05/2011SocketDesignation:Proc1Version:Intel(R)Xeon(R)[email protected]:SocketLGA1366SocketDesignation:Proc2Version:Intel(R)Xeon(R)[email protected]:SocketLGA1366

Tudoomais,seasuaversãodofirmware(DatadeLançamento)formaisantigaqueasaídaqueeuposteiacima,atualizeo firmware para o servidor .

    
por 07.05.2012 / 00:49
1

De acordo com o Guia do usuário do HP DL360 G6, o ventilador 2 só é necessário quando o segundo processador está presente:

O Guia do Usuário do HP DL380 Gen8 detalha um pouco mais o problema extra do ventilador e sugere que instalar o ventilador adicional sem um segundo processador não funcionará:

Para uma configuração de processador único, quatro ventiladores e dois espaços em branco são necessários em compartimentos de ventiladores específicos para redundância. Uma falha do ventilador ou falta do ventilador causa uma perda de redundância. Uma segunda falha do ventilador ou falta do ventilador causa um desligamento ordenado do servidor. Instalar mais do que o número necessário de ventiladores em uma configuração de processador único não é uma configuração suportada. Para uma configuração de processador duplo, seis ventiladores são necessários para redundância. Uma falha do ventilador ou falta do ventilador causa uma perda de redundância. Uma segunda falha do ventilador ou falta do ventilador causa um desligamento ordenado do servidor.

    