Falha previsível na unidade hot swappable

4

em um servidor HP PROLIANT ML350 G5, uma das três unidades físicas hot swappable em um Smart Array possui um status de Predictive Failure (Falha Preditiva) e a luz âmbar está piscando. Cada unidade é de 146 GB. No HP System Management, notei que a unidade que está falhando (no compartimento 2) tem alguns erros de leitura e gravação listados na seção Estatísticas. A unidade no compartimento 1 (que tem um status de 'Nenhuma ação necessária' também possui erros de recuperação de leitura e gravação listados na seção Estatísticas. Eu sei que o processo de reconstrução usa as outras unidades para ajudar no processo de reconstrução da substituição da unidade. um que falhou.Estou preocupado que os erros na unidade no compartimento 1 sejam um sinal de que pode haver um problema ao recriar a unidade na baia 2 quando eu conecto a unidade de substituição.Quaisquer pensamentos ou recomendações?

Obrigado! Penny

    
por Penny Downey 02.01.2012 / 16:03

2 respostas

5

E isso é por que as configurações RAID5 podem ser um problema ... Normalmente, os fatores que fazem com que uma unidade falhe podem fazer com que seus vizinhos falhem. A luz âmbar significa que esta é uma pré-falha da unidade. Isso é suficiente para obter um novo disco na garantia (se você estiver coberto) ou um sinal para adquirir um substituto. Tente substituir o disco e espere que a reconstrução funcione. Eu planejaria substituir a segunda unidade exibindo erros também.

Seu pior cenário seria um erro "Aguardando reconstrução" do seu controlador Smart Array. Isso indicaria que a unidade de substituição não pode ser reconstruída devido a erros de unidade em um dos outros discos. Nessa situação, você precisará fazer backup e restaurar em um array composto de novos discos.

    
por 02.01.2012 / 16:19
4

Minha recomendação seria fazer um backup agora mesmo e substituir o disco com falha / intermitente o mais rápido possível e se preocupar com tudo mais tarde.

    
por 02.01.2012 / 16:18