Eu trouxe um controlador HP Smart Array P410 e ele está instalado e funcionando bem em um HP Prolient Microserver com 4 unidades em dois arrays RAID 1.

No entanto, não percebi que ele veio sem cache, por isso só funcionaria escrevendo diretamente para o disco, e o desempenho era horrível.

Então, eu trouxe o módulo de memória Flashback Write Cache (FBWC) de 512 MB porque eu estava com a impressão de que com o FBWC eu não precisaria de uma bateria. Eu tenho essa idéia de uma postagem no fórum .

"O que vocês acham da escolha entre 'BBWC' (cache de gravação com backup por bateria) e 'FBWC' (cache de gravação com suporte a flash)? Os baseados em flash usam memória não volátil, então não precisam de bateria. "

Depois de instalar o módulo de cache, o servidor praticamente não inicializa. O P410 tem uma luz âmbar intermitente, e a partir do manual que não soa bem. Consegui acessar o BIOS on-board uma vez e até consegui inicializar o CD do Utilitário de configuração HP Array (ACU) uma vez, mas todas as outras vezes o servidor continua a ser reinicializado assim que chega à tela POST e lê ARRAY INITILIZING %%% .

A única vez que cheguei ao ACU, ele relatou um problema com o Cache Module.

Para mim, parece que o módulo de cache está com defeito, mas o fornecedor me diz

“Você tem uma bateria FBWC, p / n 587324-001, porque isso é necessário para o cache funcionar. Se tiver, preencha um formulário de RMA e enviaremos um substituto / crédito. ”

Isso soa bem para você? Tenho encomendado as peças dos EUA e não quero gastar $ 77 + $ 40 p & amp; p em uma bateria, espere uma semana para que o frete encontre o cartão com defeito e não quero enviar de volta um cartão de trabalho?

    
por Martyn 04.10.2012 / 06:45

3 respostas

8

Você estava correto ao entender que o cache de gravação solução ajudaria o desempenho . No entanto, você simplesmente não pediu as peças certas. O que você pediu foi um chip de 512MB. O motivo pelo qual o capacitor de flash é externo ao controlador de módulo de memória / RAID é preservar o antigo fator de forma do módulo de bateria anterior (compatível com versões futuras). O número da peça deveria ter sido # 534916-B21 e deveria ter incluído tudo listado abaixo:

Se você não tiver as duas partes retratadas aqui, sua solução não funcionará.

Esquerda: módulo de RAM. Direita: capacitor de flash externo.

O unidade de capacitor é bastante fundamental para a operação . De onde você comprou isso? Ninguém vende o módulo de memória sozinho, a menos que seja encomendado como peça sobressalente ou de reparo.

Em geral, ao fazer o pedido da HP, veja os itens rápidos para o produto que você deseja comprar. Nesse caso, os snapsec rápidos do Smart Array P410 teriam fornecido números de peça específicos (e notas de compatibilidade) para tornar a sua solução completa.

Controladores RAID de cache não-voláteis: que tipo de proteção existe contra a falha da NVCACHE?

    
por 04.10.2012 / 13:39
0

Eu tenho um servidor hp ML150 G6 e recentemente pedi uma placa controladora RAID P410 sem FBWC ou BBWC. E então eu pedi ao eBay um cartão de memória cache de 512MB, instalei-o na placa P410 e consegui inicializar o servidor e configurar o RAID sem problemas. Com base na minha experiência eu não acho que o FBWC requer uma bateria como eu também estava lendo o mesmo é alguns fóruns hp.

    
por 24.12.2017 / 07:26
0

Você também pode inserir a configuração do Intelligent Provisioning e, dentro da configuração do array do p410, existem as opções de configuração do módulo RAM do controlador. Há uma opção lá que diz se você quiser usar o módulo de RAM, mesmo se a bateria estiver com defeito ou esgotada. Tente ativar essa opção para ver se funciona.

    
por 07.01.2018 / 20:11