Eu tive esse problema. O problema é o iDrac 7 ou o Lifecycle Controller. Eu atualizei ambos para seus firmwares mais recentes sem sucesso. Se você puder efetuar o login no iDrac e verificar o LifeCycle Controller, você encontrará uma divisão da CPU por erro 0. Isso ocorre durante o processo de inicialização devido à programação defeituosa (leia-se que é ruim) causando um travamento ao fazer um inventário dos diferentes itens conectados à máquina.
Felizmente, a única solução é fácil, basta desconectar a máquina do seu KVM, geralmente o MONITOR é o culpado (aquele cabo BLUE VGA faz com que o sistema seja travado. Você leu isso também.) Infelizmente, para a maioria dos indivíduos, não é uma solução razoável.
Eu tenho um Minicom 232 IP KVM. Como a Dell é tão inepta a ponto de permitir que essa supervisão em seu código responsável por iniciar o sistema esteja além de mim.
Outras coisas a notar:
- Não há atualizações da Dell que corrijam esse problema
- A maioria dos técnicos da Dell não tem idéia sobre essa falha - é raro
- A maioria dos técnicos da Dell opta por substituir sua placa-mãe - isso é desnecessário e não solucionará o problema raiz, embora você provavelmente veja o servidor sendo inicializado, pois a maioria das pessoas o removerá do rack ou usará uma estação de carrinho ao fazer o substituição da placa principal.
- Você pode anexar novamente o KVM depois que o controlador LifeCycle for inicializado.
- Se você conectar outro monitor à porta VGA frontal, o sistema será inicializado normalmente.
- Se você precisar reinicializar o servidor por algum motivo e o KVM estiver conectado, ele não voltará. Além disso, a iDrac ficará sem resposta, exigindo que as mãos no local removam manualmente os cabos KVM e reiniciem o servidor.