É possível medir a taxa de transferência do HBA usando o Perfmon no Windows Server 2008 R2?

4

Eu tenho um servidor com dois HBAs de 4 GB round-robin em um switch de fibra e queria saber se posso medir a atividade / taxa de transferência nesses HBAs usando o Perfmon? Em caso afirmativo, quais contadores eu usaria? Inicialmente pensei em Network, mas talvez fosse necessário fazer algo com o PhysicalDisk.

    
por swasheck 19.12.2013 / 22:02

1 resposta

5

O PerfMon mede isso com os contadores Physical disk performance object -> Avg. Disk sec/Transfer ou /Read ou /Write .

Isso explica o tempo gasto com o seguinte:

  1. Driver de turma - gerencia o tipo de dispositivo, como discos, fitas, etc.
  2. Driver de porta - gerencia o protocolo de transporte, como SCSI, FC, SATA, etc.
  3. Driver de Miniporta do Dispositivo - Esse é o driver de dispositivo do Adaptador de Armazenamento. É fornecido pelo fornecedor do dispositivo (Raid Controller e FC HBA).
  4. Subsistema de disco - inclui tudo o que está abaixo do driver de miniporta do dispositivo - pode ser tão simples quanto um cabo conectado a um único disco rígido físico ou tão complexo quanto uma rede de área de armazenamento.

Há mais informações no TechNet que vão um pouco mais a fundo: Medindo a Latência do Disco com o Monitor de Desempenho do Windows

    
por 19.12.2013 / 22:47