É possível multipath através do FC e do iSCSI?

4

Talvez uma pergunta boba, mas eu estava imaginando se seria possível executar vários caminhos em uma matriz de armazenamento através de uma conexão FC e uma conexão iSCSI? Como o ponto principal do multipathing parece ser aumentar a resiliência em face da falha de hardware, parece lógico que fornecer um caminho de armazenamento que dependa do hardware de rede seria uma alternativa resiliente a um caminho que depende do FC.

Agradeço que o desempenho possa não ser o mesmo em ambos, mas isso pode não ser uma solução aceitável de baixo custo em que não há orçamento suficiente para várias conexões FC (e fabric)?

    
por growse 31.10.2011 / 22:13

3 respostas

4

teoricamente, se device-mapper-multipath detectasse o mesmo LUN em um link iSCSI, ele seria incluído nos caminhos disponíveis e, então, cabe a você definir as direções de failover e de E / S para as prioridades corretas. No entanto, duvido que você veja a mesma apresentação do LUN, porque não vi nenhuma matriz que permitisse exportar LUNs e destinos com base no mesmo conjunto de dispositivos de bloco. Se você souber de tal dispositivo, por favor me corrija, já que eu obviamente não vi todas as possíveis SANs lá fora

    
por 31.10.2011 / 22:27
1

Eu suponho que você poderia. Isso provavelmente dependerá do seu fornecedor de armazenamento. Pessoalmente, eu recebia e gastava o orçamento para outro switch de canal de fibra e mais HBAs.

    
por 31.10.2011 / 22:24
0

Desde que sua SAN ofereça suporte (Compellent, não sei sobre os outros), você certamente pode. No entanto, tenha cuidado com a política de seleção de caminho escolhida, ou seja, como o MPIO faz o balanceamento de carga. Configure o FC como seu caminho preferido e use o iSCSI para failover, ou vice-versa (seja qual for a malha preferida com base na velocidade, no congestionamento, na confiabilidade, etc.). Evite fazer balanceamento de carga (por exemplo, round robin) usando caminhos de ambos os protocolos.

    
por 09.05.2012 / 15:48