Você não escreve nada sobre o tipo de falha no servidor que não funciona. Eu assumirei que o problema não é um RAID quebrado devido a discos rígidos com falha. Obviamente, nessa situação, seria de pouca ajuda mover os discos quebrados para outro servidor ...
Geralmente, a configuração do RAID é armazenada nos discos pelo H700 (e também pela maioria dos outros controladores RAID atualmente). Isso supostamente facilita a movimentação de conjuntos RAID entre controladores / servidores similares.
Você só precisa mover os discos para o servidor em funcionamento (certificaria-se de ligá-los nos mesmos slots, no entanto). Ao inicializar você terá que entrar no BIOS RAID. Haverá um menu "Import foreign config".
Em uma situação normal (ou seja, todos os discos funcionando perfeitamente), o controlador deve detectar isso sozinho:
When a controller firmware detects a physical disk with existing foreign metadata, it flags the physical disk as foreign and generates an alert indicating that a foreign disk was detected. Press F at this prompt to import the configuration (if all member drives of the virtual disk are present) without loading the BIOS configuration utility. Or, press C to enter the BIOS configuration utility and either import or clear the foreign configuration.
Fonte: Como solucionar erros do disco rígido e do controlador RAID em servidores Dell PowerEdge