Monitorando picos de voltagem do datacenter

4

Temos motivos para acreditar que estamos recebendo picos de tensão em nossa infraestrutura. Demonstrado por nossos controladores remotos de energia recebendo sobretensões nos pinos do regulador, fazendo com que eles falhem. Além disso, um influxo na quantidade de equipamento ruim após o poder pisca.

UPS em nosso ambiente não é possível. Mas os condicionadores de linha são uma opção.

EDIT: UPS não é possível devido à natureza do equipamento que temos em nosso "datacenter". Eu poderia ser considerado um ambiente de laboratório em que nos gerenciamos onde nenhum equipamento é essencial. A quantidade de energia necessária não justifica o custo.

Especialistas em datacenter / eletricista / qualquer pessoa com experiência, existem métodos viáveis para medir picos de tensão em nossas linhas de entrada? Ou de alguma forma provar que a voltagem está causando problemas?

    
por rainereality 05.01.2015 / 13:40

1 resposta

4

Existem maneiras de monitorar o poder que está chegando, mas a questão se torna preço e você provavelmente ainda precisaria de um eletricista para fazer parte do trabalho.

Se você estiver procurando por algo de curto prazo, ligue um eletricista para registrando o medidor de energia ao seu lado da oferta. Eu não trabalhei com eles diretamente, mas eu conheço eletricistas que têm, a Fluke faz alguns que podem gravar o uso de energia por um mês e gerar relatórios para mostrar o que está acontecendo. Eu não sei o custo de novas unidades de mão.

Uma solução mais permanente seria instalar um sistema de monitoramento que monitore a energia em diferentes locais e retorne a um sistema central de coleta de dados, como os sistemas usados em grandes data centers. Estou familiarizado com o software APC Data Center Expert e as PDUs de rack, mas sei que outras empresas fazem hardware e software comparáveis, mas esses sistemas ficam muito caros rapidamente.

Eu recomendaria muito a primeira opção, pois a compra de um UPS é um custo proibitivo que me levaria a acreditar em unidades de distribuição de energia monitoradas e um software de coleta de dados estaria fora de questão.

    
por 05.01.2015 / 16:51