Isso depende do seu padrão de uso, mas acho que o seu número de 2.432 kW pode ser um exagero.
Em termos de temperatura ambiente da sua sala, os limites da plataforma DL380p são:
- Temps de ambiente avisam a 42 ° C
- O desligamento térmico ocorre a 46 ° C.
Isso pode ser ignorado / ignorado, mas esse é um objetivo a ser lembrado. Aqui está o mapa de calor e as temperaturas spot para um sistema DL380p Gen8 muito ocupado, descrito em detalhes abaixo.
OvalordeBTUquevocêvêno
No entanto, A HP diz : BTU = Volts X Amps X 3.41 , portanto seu cálculo está correto.
Números de utilização de energia na vida real ...
Para um DL380p com essa especificação (ou uma configuração de CPU única E5-2620 um pouco mais potente), com um ciclo de trabalho leve, vejo:
System Information
Manufacturer: HP
Product Name: ProLiant DL380p Gen8
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
cpu MHz : 2000.000
hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
Power Reading : 62
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 35 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 35 Watts
Para uma DL380p Gen8 extremamente ocupada com duas CPUs E5-2643 v2 de 3,5 GHz, funcionando com 8 discos SAS internos, 192 GB de RAM, slots PCIe totalmente ocupados e sem configurações de economia de energia ativadas, vejo: