Calor gerado por servidores HP de entrada HP ProLiant DL380p Gen8

4

Eu tenho que comprar um rack de servidor autônomo para ser colocado em uma sala de máquinas. A temperatura pode chegar a 30 ° C na sala (não tenho escolha em relação à localização). Para corrigir isso, usarei o resfriamento ativo com o ar usado sendo extraído.

Eu preciso calcular a classificação para o gabinete de resfriamento. O gabinete terá 2 switches 2960g e 4 HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2609 2.4GHz 4 núcleos 1P 4GB-R P420i SFF 460W PS Servidores EU bem como 3 adaptadores de sinal USB extensores.

O catalisador que eu posso procurar, bem como o KVM, mas eu tenho um problema com o Proliant como eu não consigo descobrir o calor que ele gera. A única especificação de BTU é a fonte de alimentação que é classificada neste caso para 1725BTUs, que é cerca de 506 watts. Isso significa que para quatro dessas unidades eu só preciso de um gabinete que possa atender 4 * (506) + 2 * (129) + 3 * (50) = 2,432 kW.

Pode ser assim tão fácil?

    
por DavyGravy 26.10.2014 / 12:33

1 resposta

4

Isso depende do seu padrão de uso, mas acho que o seu número de 2.432 kW pode ser um exagero.

Em termos de temperatura ambiente da sua sala, os limites da plataforma DL380p são:

  • Temps de ambiente avisam a 42 ° C
  • O desligamento térmico ocorre a 46 ° C.

Isso pode ser ignorado / ignorado, mas esse é um objetivo a ser lembrado. Aqui está o mapa de calor e as temperaturas spot para um sistema DL380p Gen8 muito ocupado, descrito em detalhes abaixo.

OvalordeBTUquevocêvêno HP Quickspecs é o máximo, mas nós saiba que você não estará executando esses servidores em plena utilização. Em um cenário SMB, não faz sentido projetar para as cargas de energia / calor no pior caso. Estes são servidores extremamente eficientes e eu tive sucesso em executá-los em ambientes menos do que ideais (armazéns, armários , < em> banheiros ... )

No entanto, A HP diz : BTU = Volts X Amps X 3.41 , portanto seu cálculo está correto.

Números de utilização de energia na vida real ...

Para um DL380p com essa especificação (ou uma configuração de CPU única E5-2620 um pouco mais potente), com um ciclo de trabalho leve, vejo:

System Information
        Manufacturer: HP
        Product Name: ProLiant DL380p Gen8

model name  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
cpu MHz     : 2000.000

hpasmcli> SHOW POWERMETER
Power Meter #1
    Power Reading  : 62

hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 35 Watts
Power supply #2
    Present  : Yes
    Redundant: Yes
    Condition: Ok
    Hotplug  : Supported
    Power    : 35 Watts

Para uma DL380p Gen8 extremamente ocupada com duas CPUs E5-2643 v2 de 3,5 GHz, funcionando com 8 discos SAS internos, 192 GB de RAM, slots PCIe totalmente ocupados e sem configurações de economia de energia ativadas, vejo:

    
por 26.10.2014 / 14:22