Implementação de SAN iSCSI com vários hosts ESXi e duas SANs Equallogic

4

Eu trabalho para uma pequena faculdade estadual. Atualmente, temos quatro hosts ESXi (todos fabricados pela Dell), duas SANs EqualLogic (PS4000 e PS4100) e vários switches HP Procurve. A configuração atual está muito longe de ser redundante e rápida, então queremos melhorá-la. Eu li vários tópicos, mas fiquei ainda mais confuso.

Os switches Procurve são 2824. Eu sei que eles não suportam Jumbo Frames e Flow Control ao mesmo tempo, mas nós temos planos de atualizar para algo como o Procurve 3500yl. Alguma sugestão? Ouvi dizer que o Dell Powerconnects 6xxx é muito bom, mas não sei como eles se comparam aos HPs.

Haverá um Etherchannel de 4 portas (Agregação de Link) entre os switches, e todos os módulos de controle na SAN serão conectados a diferentes switches.

Existe alguma coisa que torne a configuração melhor? Existem switches melhores que o Procurves 3500yl que custa menos de 5k? Que tipo de largura de banda posso esperar entre hosts ESXi (eles também serão conectados ao 2824 com vários cabos) e SANs?

    
por Sergey 25.09.2012 / 16:49

2 respostas

2

Na nota entre quadros jumbo e controle de fluxo: se você tiver que escolher entre eles, lembre-se de que o controle de fluxo só beneficia quando você está saturando um link Ethernet no caminho de dados. O controle de fluxo do tráfego iSCSI é nativamente pacotes descartados e, infelizmente, a pilha SCSI subjacente não consegue lidar bem com isso. Isso resulta em latência de leitura de vários segundos. Então, enquanto os jumbo-frames sempre irão beneficiá-lo, quando você estiver empurrando o armazenamento para o limite, o controle de fluxo irá beneficiar mais você.

    
por 25.09.2012 / 18:59
1

Você fez isso tão redundante quanto possível, dado o hardware atual disponível. Algumas reflexões:

Claro, certifique-se de que cada host ESXi esteja conectado a ambos os switches.

  • Você precisa usar "por balanceamento de carga por porta" no lado do ESXi e "balanceamento adaptativo de carga" ou seja lá o que eles chamam de Equallogic lado, se você quiser lidar com a redundância na camada Ethernet. Você não pode usar LACP ou qualquer outra forma de ligação de canal, como os comutadores são totalmente independentes e não apoiam a MLAG.

  • Se você não configurar o multi-pathhing iSCSI no ESXi e Lados EqualLogic, você estará limitado a 1 GBps de taxa de transferência para cada Host ESXi. A utilização da redundância da camada de rede é simples de confiurar, mas isso tem um preço.

  • Verifique se você tem uma árvore de abrangência rápida ativada, com um único switch configurado como primário de raiz, o outro como secundário de raiz. Protetor BPDU ou similar em todas as portas, exceto o tronco entre os switches para evite colapsos.

por 25.09.2012 / 17:05