Uma opção com o rPath e outras distribuições que não suportam prontamente RPMs ou têm suporte oficial da HP (por exemplo, o Gentoo) é usar o utilitário simples cciss_vol_status
disponível em: link
A página do manual está disponível on-line .
É um programa C leve e pode ser compilado ou empacotado no formato rPath Conary. O uso e a saída se parecem com:
cerberus ~ # cciss_vol_status -q /dev/cciss/c0d0
/dev/cciss/c0d0: (Smart Array P410i) RAID 5 Volume 0 status: OK.
Mas você também pode ver erros de gabinete como:
/dev/cciss/c0d0: (Smart Array P800) Enclosure MSA60 (S/N: USP6712B39) on Bus 2, Physical Port 1E status: Power Supply Unit failed
Como isso é instalado sem agentes HP, ele pode ser incorporado em um script. Você pode extrair praticamente todos os outros atributos de integridade do OIT, portanto, isso completa a cobertura de um servidor remoto.