Estamos tentando solucionar problemas de um DL360 G7 com um controlador P410i.
Como mencionado no título do tópico, o técnico do site retirou todos os discos e esqueceu a ordem em que foram colocados. Estávamos na expectativa de que o servidor fosse um sobressalente, mas aparentemente o fornecedor que executou a instalação errou o host. Foi um dos nossos servidores de aplicativos.
Quando a tecnologia recolocou os discos, agora estamos recebendo um erro nos seguintes termos:
"Discos físicos reordenados. Discos anteriormente com falha 3,4 agora operacionais.
Pressione f1 para continuar com a unidade lógica desativada.
Pressione f2 para aceitar a perda de dados e continue. "
Entramos em contato com a HP e eles são inúteis. A declaração deles é que a recuperação é provavelmente impossível, e podemos tentar as diferentes permutações de movimentação dos discos, mas não há garantia de que o sistema operacional (RHEL 5) será inicializado. Eles têm certeza que o SO é lavado.
O que estou tentando descobrir ...
- Por que diabos a movimentação dos discos significa que o sistema operacional é destruído? Todas as informações da Matriz são gravadas nos primeiros setores da unidade. O controlador pode olhar para ele e dizer "Ei, esse disco não está no lugar certo. Vou congelar agora". Parece que eles gravam informações adicionais no disco marcando-as como falhas, o que destrói sua associação de matriz.
- Alguém já passou por isso antes? A HP está correta? O SO está naufragado? Existe alguma maneira de recuperar?
- A HP está sugerindo que puxar todos os discos ao mesmo tempo, mesmo com o servidor desligado, faz com que o controlador pare de reconhecer o array. Mas isso não faz sentido porque as informações da matriz são gravadas nos próprios discos. É por isso que você poderia construir um array em um servidor, então pegar todos esses discos no array e movê-los para um servidor similar, e ele deve inicializar.
- Se colocarmos as unidades na ordem correta, o servidor inicializará sem nos avisar? Temos cerca de 30 permutações para trabalhar. Será muito difícil dizer se acertarmos o combo certo ou não, se continuarmos sendo informados que os discos falharam.
Editar : acompanhando este item. Parece que não conseguiremos recuperar com grandes chances de sucesso. Nossa questão foi exacerbada por alguns problemas adicionais.
- As unidades foram removidas do host e conectadas a um host diferente de sua ordem original. Isso provavelmente causou corrupção de dados na informação da matriz que não pode ser recuperada facilmente.
- Quando as unidades foram colocadas de volta no servidor, o pedido não foi mantido. Isso provavelmente causou mais problemas com os metadados da matriz.
Após alguns testes em nosso laboratório, parece que o uso de uma invasão 1 + 0 e a troca da ordem da unidade não parecem afetar a funcionalidade da matriz, mesmo quando a ordem da unidade é severamente modificada. Isso sugere que o problema realmente está relacionado a metadados de matriz que estão sendo danificados ao mover as unidades entre os hosts.