Quantidade e custo de resfriamento necessários

4

Eu tenho um sistema que usa 2.02kWh por dia e estou tentando descobrir sua saída de calor, necessidades de resfriamento e custo de resfriamento. Eu trabalhei tudo isso ao ponto de determinar a quantidade de resfriamento necessária (espero que esteja certo), mas eu não sei como converter isso de volta para a energia necessária para a unidade de resfriamento, então eu estava esperando que alguém pudesse me dar alguma orientação.

US $ 0,08 por kWh

2,02 kWh por dia * 365 = 737,3 kWh por ano

737,3 kWh * 3.412,14 BTU / kWh = 2.515.772,024 BTU por ano

2.515.772.024 / 12.000 BTUs por tonelada = 209,65 toneladas de resfriamento por ano (parece muito alto, mas não importa como eu o calculo, esse é o número que recebo, então aceitei por enquanto ... qualquer ajuda aqui seria apreciado também)

Aqui é onde eu fico realmente preso. Como você converte toneladas em kWh para a unidade de resfriamento? Eu sinto que deve ser um processo muito simples de reverter esses mesmos passos, mas não consigo entender. Então, uma equação que eu encontrei da Emerson Network Power para determinar o custo ficou assim, embora pareça ignorar o uso real ...:

.747 kW por tonelada * 8760 horas por ano * $ 0,08 por kWh / 0,9 eficiência de resfriamento = $ 603,50 por tonelada por ano

Isso faz sentido? Isso é apenas o custo de uma tonelada de resfriamento, porque com 209 toneladas de resfriamento isso parece um pouco ridículo (US $ 140 mil para resfriar um sistema ... eu acho que não).

Se alguém pudesse me ajudar a juntar as peças para determinar kWh do resfriamento, isso seria ótimo. Se eu puder pelo menos obter isso, então determinar o custo é fácil (multiplicar anualmente kWh por $ 0,08 ... parece mais simples do que a equação de Emerson, de qualquer forma).

Obrigado.

    
por Mike S. 06.04.2011 / 23:53

1 resposta

3

Parece que você está dimensionando suas necessidades de resfriamento incorretamente - confira este link e reveja as especificações do seu servidor para a sua dissipação de calor mínima / máxima / média (frequentemente fornecida em BTU / Horas) e figure no seu ciclo de serviço a caixa será, o que influencia o quão perto da dissipação térmica máxima você vai ficar).

Armado com essa informação, você pode dimensionar a capacidade de resfriamento de acordo. Lembre-se de considerar outras fontes de calor, como:

  • Sistemas UPS e PDUs
  • Switches, equipamentos de terminação de fibra de roteadores, etc.
  • Iluminação (mesmo a iluminação fluorescente elimina o calor)
  • Pessoas na sala
  • Fluxo de ar quando as portas são abertas
  • Variação sazonal (calor fora do isolamento)
  • Margem / Sobrecarga (no caso do seu sistema ter um dia ruim, a carga de calor aumenta, você perde um ar condicionado, etc.)

Com relação ao custo, uma vez que você saiba quantas toneladas de resfriamento precisará, poderá determinar a quantidade de energia necessária (com base nas especificações das várias unidades de ar condicionado que você analisará, o ciclo de trabalho esperado e as necessidades locais). custos de serviços públicos).
Não posso adivinhar qual será o número, mas posso dizer que o resfriamento é geralmente uma despesa substancial para qualquer sala grande de servidores.

    
por 07.04.2011 / 00:02