Parece que você está dimensionando suas necessidades de resfriamento incorretamente - confira este link e reveja as especificações do seu servidor para a sua dissipação de calor mínima / máxima / média (frequentemente fornecida em BTU / Horas) e figure no seu ciclo de serviço a caixa será, o que influencia o quão perto da dissipação térmica máxima você vai ficar).
Armado com essa informação, você pode dimensionar a capacidade de resfriamento de acordo. Lembre-se de considerar outras fontes de calor, como:
- Sistemas UPS e PDUs
- Switches, equipamentos de terminação de fibra de roteadores, etc.
- Iluminação (mesmo a iluminação fluorescente elimina o calor)
- Pessoas na sala
- Fluxo de ar quando as portas são abertas
- Variação sazonal (calor fora do isolamento)
- Margem / Sobrecarga (no caso do seu sistema ter um dia ruim, a carga de calor aumenta, você perde um ar condicionado, etc.)
Com relação ao custo, uma vez que você saiba quantas toneladas de resfriamento precisará, poderá determinar a quantidade de energia necessária (com base nas especificações das várias unidades de ar condicionado que você analisará, o ciclo de trabalho esperado e as necessidades locais). custos de serviços públicos).
Não posso adivinhar qual será o número, mas posso dizer que o resfriamento é geralmente uma despesa substancial para qualquer sala grande de servidores.