Não parece haver uma maneira de fazer isso programaticamente. Acabei de apertar os botões DIP na parte de trás de cada no-break.
Temos vários UPSs HP G3 (a maioria deles é HP R1500 G3 ). Alguns dos nossos UPS estavam constantemente entrando no modo Buck. Acontece que suas chaves dip na parte de trás nunca foram alteradas a partir do padrão, o que era esperar uma tensão de entrada de 220V, e nossos circuitos funcionavam em 240v (10a).
Eu estou querendo saber se existe uma maneira de interrogar a voltagem esperada do nobreak (manualmente através da interface web ou via SNMP)?
Eu procurei por toda a interface, mas a única maneira de verificá-la é olhando fisicamente a parte de trás de cada no-break (o que não quero que seja necessário fazer!)
Não sei que tem esse recurso, mas é possível que você consiga NUT . Sua HCL diz que a HP forneceu documentos de protocolo para o R1500 G2, portanto, há uma expectativa razoável de que ela possa estar lá. Ele também aparentemente usa o mesmo protocolo que os UPSs da Eaton, o que pode implicar que eles sejam marcajados pela Eatons, e a Eaton patrocina o projeto até certo ponto.