Temos um HP DL180 G6 com 25 unidades SFF SATA, executando o Linux Debian de 64 bits. Uma unidade falhou recentemente, então substituímos a unidade com falha por uma nova peça idêntica da HP. O controlador de disco reconstruiu o volume lógico e o comando hpacucli agora mostra que a unidade lógica e a unidade física estão ambas OK. No entanto, a unidade ainda tem uma luz âmbar sólida no painel frontal. Outro administrador de sistemas aqui me disse que isso aconteceu quando ele substituiu uma unidade diferente, e a reinicialização do servidor a consertou. Eu realmente gostaria de evitar a reinicialização deste servidor porque ele está prestes a entrar em produção, e eu não quero seguir o caminho da reinicialização toda vez que uma unidade falhar. Há algo mais que pode ser feito para mudar o LED da frente para verde?
EDIT: Adicionando saída hpcaucli conforme requerido por @ewwhite
root@debian:~# hpacucli ctrl all show config
Smart Array P410 in Slot 3 (sn: PACCR9VYCJ2V )
array A (SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (149.0 GB, RAID 1, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 160 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 160 GB, OK)
array B (SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (9.1 TB, RAID 50, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:0 (port 1I:box 1:bay 0, SATA, 500 GB, OK, spare)
Enclosure SEP (Vendor ID HP, Model DL18x25SFF) 248 (WWID: 500E004AAAAAAA3E, Port: 1I, Box: 1)
Expander 250 (WWID: 500E004AAAAAAA3F, Port: 1I, Box: 1)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 249 (WWID: 500143800674C4BF)
root@debian:~# hpacucli ctrl all show detail;
Smart Array P410 in Slot 3
Bus Interface: PCI
Slot: 3
Serial Number: PACCR9VYCJ2V
Cache Serial Number: PAAVP9VYFFHP
RAID 6 (ADG) Status: Disabled
Controller Status: OK
Hardware Revision: C
Firmware Version: 5.70
Rebuild Priority: Medium
Expand Priority: Medium
Surface Scan Delay: 3 secs
Surface Scan Mode: Idle
Queue Depth: Automatic
Monitor and Performance Delay: 60 min
Elevator Sort: Enabled
Degraded Performance Optimization: Disabled
Inconsistency Repair Policy: Disabled
Wait for Cache Room: Disabled
Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
Post Prompt Timeout: 15 secs
Cache Board Present: True
Cache Status: OK
Cache Ratio: 25% Read / 75% Write
Drive Write Cache: Disabled
Total Cache Size: 512 MB
Total Cache Memory Available: 400 MB
No-Battery Write Cache: Disabled
Cache Backup Power Source: Batteries
Battery/Capacitor Count: 1
Battery/Capacitor Status: OK
SATA NCQ Supported: True