Smart UPS 2200 e Windows 2008 R2 com Hyper-V

4

Estamos configurando um novo servidor Windows 2008 R2 e estou tentando fazer com que ele ouça o no-break conectado e desligue-se normalmente quando houver uma interrupção. Infelizmente, o PowerChute Business incluído se recusa a instalar porque percebeu que o Hyper-v está instalado. Após algumas pesquisas, descobri que a versão de rede do powerchute tem uma versão que suporta o hyper-v. Infelizmente, a UPS (Smart UPS 2200 VA 2U rack mount acho que) não tem uma placa de rede, então isso não está funcionando.

Outra opção que encontrei foi o APCUPSD, o monitor UPS de código aberto. Infelizmente, parece que não consigo encontrar o no-break. A dificuldade é que não posso confirmar se / como está conectado ao servidor, pois nunca vi o UPS ou o servidor. Disseram-me que o cabo se conecta a um conector ethernet no no-break e a uma porta USB no servidor e que ele age como um cabo serial. No entanto: quando eu uso a configuração USB simples para o apcupsd, ele informa que não consegue encontrar um dispositivo USB, mas não consigo descobrir qual dispositivo usar. Eu suspeito que eu preciso usar a configuração do smartups, mas não tenho certeza de qual nome de dispositivo usar. Sendo um servidor Windows, é improvável que o "ls / dev /" seja muito útil.

Alguém se engana com uma situação como essa? O que estou fazendo de errado? Tudo o que quero fazer é desligar as VMs do Hyper-V e, em seguida, o servidor (eu tenho um script do PowerShell que fará exatamente isso) quando a energia acabar. Existe uma maneira mais simples?

    
por rotard 23.07.2010 / 16:24

1 resposta

1

Por fim, descobri da maneira mais difícil que você precisa anexar o tipo correto do cabo serial. Eu acho que o cabo serial USB não é suportado no Windows. Conectando um cabo serial padrão desligado do no-break (ai). Não funcionaria com um cabo serial para um UPS estúpido. No final, eu precisava de um 940-0024D. A parte relevante do meu apcupsd.conf é assim:

UPSCABLE smart Smartups UPSTYPE DISPOSITIVO COM1 LOCKFILE / var / lock UPSCLASS autônomo UPSMODE desativar

Muito semelhante à amostra.

    
por 02.08.2010 / 17:28