Como tornar duas UPS redundantes?

3

Como configurar o no-break para fonte de alimentação redundante se o primeiro no-break falhar e o sistema funcionar no segundo no caso de o segundo cair, o sistema deve funcionar com o primeiro no-break.

    
por Ravinder 13.12.2010 / 10:22

3 respostas

16

Você pode conectar um servidor com fontes de alimentação redundantes, de modo que cada fonte de alimentação seja conectada a uma fonte de energia diferente (UPS diferente). Se qualquer fonte de alimentação ou no-break cair, o outro estará disponível (esperançosamente).

    
por 13.12.2010 / 10:32
5

Se você não tiver fontes de alimentação redundantes nos sistemas, poderá usar uma chave de transferência automática para alternar automaticamente entre duas UPS, mas fornecer uma única alimentação de energia a partir dela. Ter fontes de alimentação redundantes é a melhor maneira de fazer isso.

    
por 13.12.2010 / 12:03
2

Não importa o que você faça, NÃO conecte em série o no-break. Consulte o link .

    
por 13.12.2010 / 11:34