Ser capaz de fazer seus próprios cabos e ir para os dois lados com extremidades masculinas ou femininas tem uma certa qualidade de je ne sais quoi que pode ser útil durante o apocalipse zumbi do data center de um administrador de sistema.
A sorte do iniciante usando a tentativa e erro "Ghetto / Hillbilly" com uma ferramenta e um puck de 110-punch geralmente funciona para o Cat 5 a 100 Mbps e o Cat 5E para 1 Gbps. Algumas coisas podem dar errado, por que um nome masculino para um dispositivo feminino? E plugues de crimpagem. Mis-wires e um IDC se soltando são comuns e relativamente fáceis de identificar, com um dispositivo de teste de verificação custando menos de US $ 100.
Mesmo se você fizer seus próprios cabos, você ainda deve deixar um loop de 6 a 12 pés no teto (se houver um teto suspenso) ou sob o piso (se usar piso elevado) para mudanças inevitáveis no MDF / IDF / Rack de sala de telecomunicação e um loop de serviço para o final do usuário do wallplate / jack também. Um cabo de uma polegada muito curto incorre no custo de execução de 2 cabos. A compra de um cabo pré-fabricado pode significar que você tem apenas loops de serviço maiores ou menores.
Zig-zagging nas áreas de gerenciamento de cabos do rack pode aumentar o volume e ficar confuso se você tiver muitos zigs e zags.
O teste é feito em três níveis: verificação, qualificação e certificação
A certificação inclui:
- Wiremap
- Resistência do circuito CC
- Atraso de propagação
- Delay Skew
- Comprimento do cabo
- Perda de inserção
- Perda de retorno
- Crosstalk de fim-próximo (NEXT)
- Power Sum NEXT (PSNEXT)
- O Crosstalk de extremidade distante de nível igual (ELFEXT)
- Power Sum ELFEXT (PSELFEXT)
- Relação de atenuação em relação a crosstalk (ACR)
- Power Sum ACR (PSACR)
Se você estiver conectando Cat6 ou 6A para 10 Gbps, provavelmente deve contratar um profissional que possua um Fluke DTX-1800 e DSX-5000; IDEAL Industries LANTEK; JDSU Acterna Certifier40G; ou analisador de cabo Wirescope Agilent