Temos 12 C7000 totalmente carregados com servidores BL465 G6 e usando módulos de conexão virtual instalados em 3 gabinetes de 42u localizados em uma instalação de colunas. Temos 2 circuitos de alimentação de 50Amp trifásicos indo para cada rack. Cada circuito se conecta a uma PDU HP 0u. As PDUs então alimentam a energia para os gabinetes. Tivemos a sorte de ser uma nova instalação e não dispúnhamos de racks que precisassem ser utilizados. Isso nos permitiu solicitar os gabinetes pré-montados e cabeados para a PDU nos gabinetes HP. Temos racks HP com canais a cabo de cada lado. Isso funcionou muito bem, porque os gabinetes deixam pouco espaço para cabeamento no gabinete. Com vários gabinetes conectando-se a switches redundantes de ethernet e fibro-canal, o cabeamento aumenta rapidamente.
O resfriamento da instalação do colo é bastante tradicional com piso frio com alternância entre corredores frios e quentes. Temos 4 linhas de 5 racks na nossa gaiola. Também temos um 3PAR T800 SAN que libera uma boa quantidade de calor, por isso tivemos que trabalhar de perto com a instalação do colo em relação à colocação do equipamento para otimizar o resfriamento. Basicamente, temos um rack C7000 em 3 das 4 linhas e o 3PAR no 4º