quantos compartimentos de lâminas você consegue colocar em um rack?

3

Considerando os requisitos de energia e resfriamento do mais recente chassi blade (10U) da HP ou da IBM, quantos deles você pode colocar em um rack de tamanho padrão (42 U)?

    
por JImmy 19.04.2011 / 23:00

3 respostas

8

Chassi de rack 10U, 42U de espaço, você pode colocar 4 deles em um rack com 2U de sobra.

Esta é uma boa ideia? Isso depende muito da sua infraestrutura. Se você estiver usando portas de passagem em vez de switches integrados, que podem ter até 512 cabos, eles precisarão ser executados em outro rack para conexão, além do poder de conduzir tudo. Usar os switches integrados torna isso mais fácil, embora a obtenção de energia para isso ainda precise de algum roteamento criativo.

    
por 19.04.2011 / 23:08
5

Eu tenho um rack de 50U com 5 x HP C7ks, contanto que você possa energizar e resfriá-los. Não há problema.

    
por 19.04.2011 / 23:16
1

Temos 12 C7000 totalmente carregados com servidores BL465 G6 e usando módulos de conexão virtual instalados em 3 gabinetes de 42u localizados em uma instalação de colunas. Temos 2 circuitos de alimentação de 50Amp trifásicos indo para cada rack. Cada circuito se conecta a uma PDU HP 0u. As PDUs então alimentam a energia para os gabinetes. Tivemos a sorte de ser uma nova instalação e não dispúnhamos de racks que precisassem ser utilizados. Isso nos permitiu solicitar os gabinetes pré-montados e cabeados para a PDU nos gabinetes HP. Temos racks HP com canais a cabo de cada lado. Isso funcionou muito bem, porque os gabinetes deixam pouco espaço para cabeamento no gabinete. Com vários gabinetes conectando-se a switches redundantes de ethernet e fibro-canal, o cabeamento aumenta rapidamente.

O resfriamento da instalação do colo é bastante tradicional com piso frio com alternância entre corredores frios e quentes. Temos 4 linhas de 5 racks na nossa gaiola. Também temos um 3PAR T800 SAN que libera uma boa quantidade de calor, por isso tivemos que trabalhar de perto com a instalação do colo em relação à colocação do equipamento para otimizar o resfriamento. Basicamente, temos um rack C7000 em 3 das 4 linhas e o 3PAR no 4º

    
por 20.04.2011 / 02:07