(Algumas pessoas são difíceis de agradar ...)
Estas são provavelmente as aberturas de exaustão do sistema e se encaixam no design total do produto. Por favor, entenda que o sistema é projetado e otimizado para montagem em rack em um gabinete apropriado com separação entre corredor de ar quente e frio. Esses servidores são projetados para serem colocados em unidades de rack adjacentes , e há um pequeno espaço que cabe dentro do envelope do padrão da unidade de rack .
To allow space between adjacent rack-mounted components, a panel is 1⁄32 inch (0.031 inch or 0.79 mm) less in height than the full number of rack units would imply.
Esse é o caso de uso principal para esse tipo de servidor e direciona o destino de desenvolvimento do produto. Quando digo "design total", isso pode incluir fatores como o gerenciamento térmico, vibração, velocidade do ventilador, consumo de energia e acústica .
Se você ver as aberturas e não entender por que elas podem estar lá, as possibilidades podem incluir a eliminação de pontos quentes conhecidos ou fazer parte de uma estratégia interna de circulação de ar para diferentes configurações potenciais. Já existe desconcertamento interno e encobrimento para ajudar a direcionar o fluxo de ar entre as zonas. Estes podem ser simplesmente saídas de ar, calor ou ambos. Talvez o servidor vibre menos com a sua presença, ou talvez as aberturas alterem o timbre do som da ventoinha.
Às vezes, você pode ver um elemento de design destinado a um caso de borda, como uma gaiola riser PCIe totalmente carregada ou para uma configuração mínima, como uma única CPU e uma única fonte de alimentação. Ou talvez seja um alívio para uma situação em que o servidor está sentado e funcionando em uma bancada de trabalho ou mesa. Talvez esse tipo de ventilação permita que o servidor funcione com uma velocidade de ventilador menor e dependa mais da dissipação de calor passiva. Isso pode atender a metas de eficiência acústica e de energia.
Por exemplo, a borda traseira direita do meu HP ProLiant DL360p Gen8 1U O servidor de montagem em rack é o local do módulo 10GbE NIC e do controlador RAID incorporado. Há também espaço para uma placa PCIe no mesmo local.
- A temperatura atual nesse local específico dentro do servidor é de 183 ° F <(> 84 ° C) .
- O limite para esse local é 221 ° F (105 ° C) .
- Há perfurações na tampa superior do servidor nesse local.
- Com uma carga PCIe completa, essas perfurações servem como escape e faz sentido que haja acomodações nesse ponto de acesso.
Minha sugestão é usar o servidor como projetado e indicado pelo fabricante. Se você não tiver um rack completo e um ambiente de datacenter adequado ou se estiver operando em condições abaixo do ideal, certifique-se de que as aberturas de ventilação do servidor estejam desobstruídas. Monitore os sinais vitais do seu sistema, pois este equipamento foi projetado para gravar, relatar e reagir ao ambiente ao seu redor. Caso contrário, eu não me preocuparia muito com isso.