padrões de especificação da sala do servidor

3

Alguém tem conhecimento de algum padrão ou guia para salas de servidores ou datacenters (de qualquer escala)? Estou no processo de fazer sugestões para um design e, embora algumas coisas saiam da experiência, seria bom seguir algumas práticas padrão.

    
por user79089 19.05.2011 / 11:19

4 respostas

5

É provável que seja tarde demais para ajudar a pessoa original, mas a Sun lançou um livro em 2002 intitulado " Projeto de data center corporativo e Metodologia .

Ele cobre coisas que eu vi erradas nos vários lugares em que trabalhei:

  • Não considerando o peso das coisas no piso elevado
  • Direção correta dos corredores para o fluxo de ar de volta para os manipuladores de ar
  • Consideração de quanto espaço livre você precisará ao redor de racks / painéis / etc.
  • Chances de inundação.
  • Sensores de umidade sob o piso
  • Planejando sua rampa se você tiver um piso elevado.
  • Espaço suficiente para armazenamento / armazenamento temporário / etc.

Há uma seção sobre códigos, com o argumento básico de que, mesmo para códigos nacionais / internacionais, muitos estão abertos a interpretações. Você vai querer ver o livro para a bibliografia completa, mas os grupos mencionados no apêndice de "padrões definitivos para assuntos específicos que se relacionam com o projeto e a construção do data center" são:

  • ASHRAE, Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado, Inc.
  • ASTM, Sociedade Americana de Testes e Materiais
  • EOS / ESD, Associação de Descarga Eletrostática, Inc.
  • IEEE, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, Inc.
  • ISA, Instrumentação, Sistemas e Sociedade de Automação
  • IEC, Comissão Eletrotécnica Internacional
  • IEST, Instituto de Ciências e Tecnologia Ambientais
  • NFPA, Associação Nacional de Prevenção de Incêndios
  • Departamento de Comércio dos EUA, National Bureau of Standards
  • WES, Serviços Ambientais Mundiais
  • BOCA, funcionários de prédios e administradores de códigos, Inc.
  • ICC, Conselho Internacional de Código
  • ICBO, Conferência Internacional de Funcionários de Edifícios
  • NCSBC, Conferência Internacional dos Estados sobre Códigos e Padrões de Construção

Embora ... eu me pergunto sobre o fato de que a lista diz 'National Bureau of Standards' como eles foram renomeados para NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia) em 1988, que foi mais de uma década antes de ser publicado.

    
por 29.08.2011 / 17:48
4

A coisa mais próxima que vi de um padrão de jure seria o " ANSI / BICSI 002-2011, Design de Data Center e Implementação das Melhores Práticas ," mas eu aposto que isso é um pouco alto demais para suas necessidades.

Quanto aos padrões de facto , todos os fornecedores de hardware de grande porte (Sun, Dell, Cisco, HP, etc.) têm suas próprias "melhores práticas" que geralmente estão relacionadas a seus portfólios de produtos que podem ou não ser uma coisa ruim dependendo de como você olha para ele. Se você pesquisar " <vendor> data center design guide", encontrará muitas informações.

Desculpe pela resposta "ir e google", mas a menos que você forneça mais detalhes (ou seja, você está falando apenas sobre design físico de construção, refrigeração, materiais de construção, potência, dimensões etc. ou um pouco mais acima, como rede, segurança, etc.?), não podemos ajudá-lo ainda mais.

    
por 19.05.2011 / 14:27
2

Os verdadeiros padrões e diretrizes são geralmente ditados pelo seu código local / estadual de construção e fogo.

Para grandes ideias sobre as várias filosofias relacionadas ao layout e ao design geral de datacenters, chame um fornecedor como a APC ou algumas grandes empresas / universidades próximas e veja se você pode participar de um tour. As pessoas tendem a ter muito orgulho de seus datacenters e adoram exibi-las, então você não deve ter nenhum problema com isso.

Agora, aqui vem a parte fácil: pagar alguém para fazer isso. A sério. Se você ainda não estiver familiarizado com a configuração de um datacenter, não faça isso sozinho. Um simples erro pode colocar todo o projeto de joelhos.

    
por 19.05.2011 / 14:09
0

Como outros disseram, se você está apenas projetando uma sala de servidores para sua empresa que abrigará 2 racks que não estão cheios, você pode se safar para especificar os requisitos de energia (permitindo um pouco mais para um maior crescimento) expansão na estrada) e, em seguida, pedir o máximo de dispositivos UPS prontos para uso (persay) que você precisar.

Você precisará considerar o resfriamento. A maioria das salas de servidores de pequenas empresas que visitei usam apenas AC convencional para refrigerar seus quartos.

Acho que uma regra a seguir sempre é sempre acomodada para expansão futura. É muito raro que você implemente um design de sala de servidores / DC e não precise de mais alguns servidores / storage arrays no futuro. Eu tenho visto empresas cometerem este erro muitas vezes e simplesmente não terem o espaço de que precisam e precisam começar do quadrado 1 novamente.

Só para adicionar à minha resposta original: Uma coisa que não posso enfatizar o suficiente é garantir que você planeje seu roteamento de cabos. Muitas pessoas que estão fazendo uma sala do servidor perder isso e acabar com uma confusão de cabos de espaguete. Planeje tudo, desde como você vai colocar os cabos do rack no switch, até os cabos de alimentação que alimentam os PDUs.

Um bom planejamento é a chave para um projeto de sucesso

    
por 29.08.2011 / 18:47