O sensor provavelmente está na área da gaiola PCIe, acima da controladora RAID P410i da placa-mãe. Esse seria o canto traseiro direito do chassi do servidor, olhando da frente do servidor.
"Zona de E / S" neste contexto significa o barramento PCIe. Você pode nos dar algum detalhe sobre qualquer placa PCIe instalada neste servidor? Dependendo do que estiver instalado, a velocidade do seu ventilador aumentará . Veja: Controlando a velocidade do ventilador HP ProLiant DL380 G6 / G7
A imagem abaixo é de um Gen8 ProLiant, mas as áreas mais quentes do servidor são basicamente as mesmas de um G6 ou G7. Zona da CPU e os soquetes RAID e PCIe integrados.
O DL380 G6 possui 30 sensores de temperatura. Isto é de um G6 saudável correndo. Sua leitura de temperatura no sensor 30 não é anormal:
# hplog -t
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 71F/ 22C 105F/ 41C
2 Basic Sensor CPU (1) Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
3 Basic Sensor CPU (2) Normal 104F/ 40C 179F/ 82C
4 Basic Sensor Memory Board Normal 102F/ 39C 188F/ 87C
5 Basic Sensor Memory Board Normal 96F/ 36C 188F/ 87C
6 Basic Sensor Memory Board Normal 95F/ 35C 188F/ 87C
7 Basic Sensor Memory Board Normal 96F/ 36C 188F/ 87C
8 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 109F/ 43C 194F/ 90C
9 Basic Sensor Pwr. Supply Bay Normal 95F/ 35C 149F/ 65C
10 Basic Sensor I/O Zone Normal 116F/ 47C 194F/ 90C
11 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
12 Basic Sensor I/O Zone Normal 105F/ 41C 194F/ 90C
13 Basic Sensor I/O Zone Normal 96F/ 36C 158F/ 70C
14 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
15 Basic Sensor I/O Zone Normal 98F/ 37C 158F/ 70C
16 Basic Sensor I/O Zone Normal 87F/ 31C 158F/ 70C
17 Basic Sensor I/O Zone Normal 100F/ 38C 158F/ 70C
18 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 158F/ 70C
19 Basic Sensor Processor Zone Normal 84F/ 29C 158F/ 70C
20 Basic Sensor Processor Zone Normal 87F/ 31C 158F/ 70C
21 Basic Sensor Processor Zone Normal 93F/ 34C 176F/ 80C
22 Basic Sensor Processor Zone Normal 91F/ 33C 176F/ 80C
23 Basic Sensor I/O Zone Normal 102F/ 39C 170F/ 77C
24 Basic Sensor Memory Board Normal 91F/ 33C 158F/ 70C
25 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 158F/ 70C
26 Basic Sensor Memory Board Normal 89F/ 32C 158F/ 70C
27 Basic Sensor I/O Zone Normal ---F/---C 158F/ 70C
28 Basic Sensor I/O Zone Normal 102F/ 39C 158F/ 70C
29 Basic Sensor System Board Normal 95F/ 35C 140F/ 60C
30 Basic Sensor I/O Zone Normal 156F/ 69C 230F/110C
Os fãs para o mesmo sistema são:
# hplog -f
ID TYPE LOCATION STATUS REDUNDANT FAN SPEED
1 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 13)
2 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 34)
3 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 41)
4 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 43)
5 Var. Speed System Board Normal Yes Medium ( 43)
6 Var. Speed System Board Normal Yes Low ( 37)