Isso pode ser um problema VMware ou um problema de bloqueio no disco virtual. Você consegue capturar a mensagem de erro completa? outras máquinas virtuais ligam sem problemas?
Apesar disso, parece que você também tem um problema de armazenamento físico.
Veja como é a saída da configuração do HP Smart Array P410 em um DL180 G6:
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 2 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 2 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 2 TB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 2 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 2 TB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 2 TB, OK)
Tem certeza que você não está confundindo a designação de unidade de 1I:1:1
, o que significa (port 1I:box 1:bay 1)
para "SLOT1: Bay 11" ? Isso explicaria a luz âmbar / laranja no primeiro compartimento da unidade.
Dado que este servidor não foi bem documentado, há uma grande probabilidade de que ele também tenha sido configurado com o RAID5 ( significa? provavelmente ).
- O servidor inicializa?
- Que mensagens de erro você vê no POST?
- Você precisa pressionar alguma tecla no teclado para permitir que o sistema inicialize? (por exemplo,
F1
) - Qual capacidade e tipo de discos estão instalados no servidor?
Se o servidor estiver ligado, você poderá visualizar a configuração RAID a partir do ESXi. Faça isso navegando para: Hardware Status > Sensors > Storage
.
Se seu ESXi foi instalado usando uma imagem VMware específica da HP, você verá a configuração RAID lá.
SevocênãoencontrarnadadentrodoVMware,seránecessárioreinicializarevisualizaraconfiguraçãodoRAIDnoníveldoBIOS.
Quandoosistemaestáligado,vocêdesejaatingirateclaF8
quandosolicitadoaentrarnoutilitáriodeconfiguraçãodoSmartArrayP410.
Umavezdentro,selecione"Exibir unidades lógicas" .
Isso mostrará o status de integridade do RAID e você poderá acessar Enter
para obter detalhes. Isso dirá conclusivamente quais discos são bons / ruins / ausentes na matriz.