Testando a saída do no-break para energia 'limpa'

3

Existe alguma maneira de testar a 'limpeza' da energia que você está obtendo no seu PC a partir do no-break e também da parede?

Eu tenho uma estação de trabalho poderosa (Dell T7400) que agora está em sua 3ª PSU em 30 meses (tudo em garantia felizmente), mas 3PSU parece ser muito para passar em 2,5 anos, especialmente considerando que eu possuí mais de 20 + máquinas nos últimos 15 anos e nunca teve uma PSU falha em qualquer outra máquina.

Eu tenho um SmartUPS 2200NET APC de 10 anos de idade, (agora em seu segundo conjunto de baterias), mas eu me pergunto se com o tempo eles começam a emitir energia 'suja' que talvez esteja contribuindo para a falha prematura da minha PSU? Eu não sei o suficiente sobre elextricity para quantificar o que quero dizer com poder "sujo", mas a tecnologia da Dell que trocou o meu PSU sugeriu que eu possa querer olhar para ele.

Acabei de comprar uma estação de trabalho mais recente (cara). Para ser honesta, tenho medo de conectá-la à UPS, mas ao mesmo tempo não quero gastar outros US $ 500 a US $ 1000 em uma UPS sem necessidade.

    
por EJB 11.09.2011 / 15:53

3 respostas

5

A potência limpa é determinada com um osciloscópio e um medidor de frequência. Um voltímetro não é suficiente, ele mostra apenas a tensão RMS para que você saiba que o sistema está fornecendo energia e se é capaz de fornecer tensão na carga que você tem. Para o SmartUPS 2200, a saída nominal é de 120V com uma variação inferior a 5% em carga total.

O medidor de freqüência informa o quanto o no-break está calibrado para gerar energia de 60Hz. Pode sair da tolerância ao longo dos anos. O SmartUPS deve sincronizar com a rede, desde que tenha energia e mantenha a freqüência entre 57 e 63 Hz ao fornecer energia off-line.

O osciloscópio é necessário para garantir que você esteja recebendo uma onda senoidal limpa, sem picos de energia, ruído, etc., que é o que significa "energia limpa". Alguns dos sistemas UPS originais emitem uma onda quadrada ou uma tentativa de onda quadrada escalonada para simular a onda senoidal normal fornecida pela empresa de energia. Sistemas APC como o SmartUPS 2200 são projetados para fornecer saída de onda senoidal, mas se os transistores de chaveamento de saída estiverem tendo problemas, isso pode ter distorção, pisada ou ruídos que interrompam a entrega de uma saída de onda senoidal limpa.

Além disso, aos 10 anos de idade, eu também suspeitaria que qualquer proteção MOV que o sistema tem a oferecer degradou bastante. Os Varistores de Óxido Metálico só podem sofrer quedas de energia, picos, etc, antes de perder sua capacidade de suprimir os picos de haxixe lançados contra eles.

    
por 11.09.2011 / 18:48
2

Estas preocupações são provavelmente infundadas. Todas, exceto as fontes de alimentação de imitação mais baratas, forneceram filtros para a energia de entrada CA. Essa capacidade existia há várias décadas na forma de filtros de bypass de componentes de baixo custo e desacoplamento, mas agora é muito mais avançada e eficiente.

Se você passou por três fontes de alimentação da Dell, talvez esse modelo específico tenha um problema conhecido e você deve considerar uma alternativa de terceiros. Não é inédito. Eu vi lotes ruins de fontes de alimentação em uma ampla variedade de equipamentos. Você pode obter uma excelente fonte de alimentação por US $ 150 ou menos.

    
por 11.09.2011 / 19:48
1

Deve ser capaz de fazer isso com um multímetro bom . Eu nunca fiz isso com uma tomada de parede, mas você vai querer ser muito cuidadoso sobre como você faz isso. Parece que existem classes diferentes de multímetros que podem lidar com cargas diferentes. Certifique-se de que o que você está usando pode lidar com esse tipo de saída.

Eu já vi peças de reposição enviadas, que estavam fora da caixa com defeito. Então você pode ser o sortudo que continua recebendo más PSUs.

    
por 11.09.2011 / 16:09