A potência limpa é determinada com um osciloscópio e um medidor de frequência. Um voltímetro não é suficiente, ele mostra apenas a tensão RMS para que você saiba que o sistema está fornecendo energia e se é capaz de fornecer tensão na carga que você tem. Para o SmartUPS 2200, a saída nominal é de 120V com uma variação inferior a 5% em carga total.
O medidor de freqüência informa o quanto o no-break está calibrado para gerar energia de 60Hz. Pode sair da tolerância ao longo dos anos. O SmartUPS deve sincronizar com a rede, desde que tenha energia e mantenha a freqüência entre 57 e 63 Hz ao fornecer energia off-line.
O osciloscópio é necessário para garantir que você esteja recebendo uma onda senoidal limpa, sem picos de energia, ruído, etc., que é o que significa "energia limpa". Alguns dos sistemas UPS originais emitem uma onda quadrada ou uma tentativa de onda quadrada escalonada para simular a onda senoidal normal fornecida pela empresa de energia. Sistemas APC como o SmartUPS 2200 são projetados para fornecer saída de onda senoidal, mas se os transistores de chaveamento de saída estiverem tendo problemas, isso pode ter distorção, pisada ou ruídos que interrompam a entrega de uma saída de onda senoidal limpa.
Além disso, aos 10 anos de idade, eu também suspeitaria que qualquer proteção MOV que o sistema tem a oferecer degradou bastante. Os Varistores de Óxido Metálico só podem sofrer quedas de energia, picos, etc, antes de perder sua capacidade de suprimir os picos de haxixe lançados contra eles.