No que diz respeito aos links de recursos, você pode usar o solucionador de problemas guiados com base na web da HP para descobrir o que fazer uma unidade com falha com um LED âmbar sólido. Você também pode encontrar essas informações no "Guia de solução de problemas dos servidores ProLiant" (página 23, para ser preciso).
No Guia do usuário do Smart Array , os "Procedimentos de acionamento "seção começando na página 74 será útil.
O Utilitário de diagnóstico de matriz (ADU) da HP também pode ser útil aqui. Ele costumava ser baixado como um utilitário separado, mas versões recentes do ACU têm a funcionalidade ADU incorporada.
Em geral, o ewwhite está correto. Se você puxar a unidade com falha e substituí-la por uma nova, o Smart Array detectará a substituição e iniciará a reconstrução do volume (você pode usar a ACU para verificar se o volume está sendo reconstruído). Eu modificaria sua sugestão um pouco, porém, e diria que isso deve ser feito enquanto o sistema está rodando. Substituir uma unidade com falha enquanto o sistema está desligado pode causar problemas em alguns casos.