Como faço para desligar corretamente um servidor Windows 2003, o controlador de domínio, sem um monitor?

3

Um técnico de serviços esteve no local na sexta-feira e, entre outras coisas, instalou uma segunda matriz RAID (RAID 1) para os dados do usuário neste servidor Windows 2003. Ele inicializa a partir de um array RAID 5. Este servidor é o único servidor nesta rede e também é o controlador de domínio primário.

Quando ele reinicializou o servidor depois de instalar o hardware, ele relatou que uma unidade na matriz RAID 5 estava com falha. Nós conversamos sobre isso, e decidimos que a coisa mais segura a fazer era levar uma imagem de disco para um disco rígido USB, depois abri-la para ver se uma conexão simplesmente tinha sido perdida, ou se a unidade tinha realmente falhado.

Eu instalei uma versão de teste do Acronis True Image. Eu tomei um backup setor-a-setor da matriz RAID 5, e isso terminou com um ou dois erros. Como eu tinha espaço na unidade USB, também fiz um backup em nível de arquivo dos dados do RAID 5, também com o Acronis True Image.

Como eu também precisava de um backup regular, iniciei um backup completo à meia noite da noite anterior usando o NTBackup, gravando em um dispositivo NAS. (A unidade de fita é uma longa história e não é relevante no momento.) Esse backup deve ter levado pelo menos 8 horas.

Quando eu verifiquei esta manhã, eu vi apenas uma tela cinza. Tem um cursor do mouse responsivo, mas nada mais. O servidor não está suspenso; Eu posso ver as unidades de outros computadores na rede, posso criar e excluir arquivos, posso executar o software de contabilidade com base no servidor a partir da matriz RAID 5 e acessar os bancos de dados que estão na matriz RAID 5. O NTBackup terminou em cerca de 3 horas com 33 GB gravados no NAS - isso é quase certamente um backup com falha.

Não consigo desligar o blind do console, porque não tenho ideia agora do que está na tela. Eu tentei desligar de outro computador usando psexec e também usando o Powershell. Ambas as tentativas falharam com erros de segurança. (Eu não acho que você pode desligar um controlador de domínio dessa maneira, mas não tenho certeza.)

Eu faço não quero apenas apertar o botão liga / desliga em um servidor em execução que relata uma unidade com falha. Mas essa é a única alternativa que me resta?

Finalmente teve que acalmar o servidor e matar o poder. Isso trouxe tudo de volta ao estado em que estava antes da tela cinza. O log do sistema mostra que uma atualização automática do Windows reiniciou o servidor; essa atualização também matou o NTBackup.

    
por Mike Sherrill 'Cat Recall' 20.02.2012 / 00:23

2 respostas

4

Na linha de comando, execute: runas /user:domain\administrator cmd

Isso iniciará um prompt de comando como o administrador do domínio. De lá, você pode executar: shutdown /r /m \DomainCntrollerName

    
por 20.02.2012 / 00:58
3

IIRC, o Windows Server suporta duas conexões simultâneas via RDP. Você pode usar um cliente RDP para fazer logon no servidor remotamente? Você terá uma sessão diferente da que está atualmente no console físico. Se você puder conectar-se e efetuar login no servidor com uma conta administrativa, você poderá reiniciá-lo usando a conexão remota para não precisar mexer no console físico.

    
por 20.02.2012 / 01:07