Cloudwatch alarma o comportamento estranho

3

Estamos implementando recentemente alguns novos alarmes que precisam monitorar a CPU por um período de 1 min. Os alarmes estão agindo de maneira muito estranha. Eles mostram um bom status por um min e pelo min depois que mostram um sinal de dados insuficientes

Razão: dados insuficientes: 1 datapoint era desconhecido.

  • Isso significa algum problema na configuração?
  • Se a condição de alarmes se encontrar, disparará em todos os casos ou não?
por Bassam Gamal 17.02.2013 / 15:55

2 respostas

8

Você tem monitoramento detalhado ativado em sua instância?

Se você criar Alarmes do CloudWatch para o período de 1 minuto sem o monitoramento detalhado ativado, ele ficará preso em Insufficient Data por 4 minutos depois de exibir OK para cada 5 minutos. Isso ocorre porque, com o monitoramento normal, os dados de relatório chegam com o intervalo de 5 minutos, enquanto que, no monitoramento detalhado, esse intervalo é de 1 minuto.

Se você não quiser ativar o monitoramento detalhado que é pago, altere todos os alarmes para um período de 5 minutos e tudo ficará bem.

Acho que a Amazon não deve permitir que os usuários criem alarmes por um período de 1 minuto quando o monitoramento detalhado não estiver ativado. Isso não é culpa sua.

    
por 11.08.2014 / 14:35
0

Acabei de encontrar este problema CloudWatch . Para resolver, eu tinha um grupo de escalonamento automático antigo chamado em minha regra que ainda estava em execução e não tinha sido atualizado para nosso novo nome de grupo de escalonamento automático.

1) Entre no seu grupo Auto-Scaling 2) Selecione a guia Scaling Policies 3) Verifique o nome da sua política onde diz Execute policy when

Se o seu nome não corresponder ao seu grupo atual do Auto Scaling, selecione Create New Alarm e crie um novo alarme para o novo grupo.

    
por 14.01.2014 / 21:01