O problema é um módulo DIMM incompatível, embora o módulo de memória seja vendido da Kingston como compatível com a HP.
Você pode encontrar na Visão geral da HP SmartMemory uma lista de DIMMs compatíveis
acabou de desembalar um novo servidor HP ProLiant ML310e Gen8. Eu posso alcançar a interface web do iLO, mas o servidor trava na inicialização inicial do sistema em 90% com o código de status 0114.
Não encontrei nenhuma informação útil no site da hp.
Você sabe o que significa o código de status?
Atenciosamente, Marcel
O problema é um módulo DIMM incompatível, embora o módulo de memória seja vendido da Kingston como compatível com a HP.
Você pode encontrar na Visão geral da HP SmartMemory uma lista de DIMMs compatíveis
Você deve verificar seu comutador KVM e / ou teclado e monitor.
Mova o sistema para outro local ... apenas no caso de haver um problema com os dispositivos aos quais você se conectou. Parece básico, mas é uma coisa boa para tentar.
É novo em folha. Está na garantia. Ligue para a HP!
Certifique-se de remover qualquer CD / DVD na bandeja e desconecte qualquer dispositivo USB que possa ter inicializado.
Tags hardware hp hp-proliant