RAID5 no redimensionamento online do SmartArray P410i

3

Eu tenho o cache P410i + 256M sem backup de bateria. Meu RAID5 foi construído sobre 3 discos de 136 GB, agora todos os discos foram substituídos por um array de 300 GB.

Como posso estendê-lo para usar todo o espaço?

HPacucli não permite isso, acho que isso pode ser porque nenhuma bateria está presente.

Eu tenho uma fonte de alimentação redundante. Todos os dados são espelhados sobre o DRBD para um servidor secundário, para que eu possa tentar redimensionar com uma chance de perda de dados em caso de falta de energia, mas eu prefiro ter um redimensionamento online.

    
por datacompboy 28.03.2012 / 14:18

1 resposta

6

Você não tem uma opção on-line. A expansão da matriz on-line / unidade lógica com controladores Smart Array está disponível apenas com uma bateria ou unidade de cache em flash. Os recursos on-line aproveitam a unidade de cache intensamente durante as operações on-line.

Veja as Especificações técnicas do Smart Array P410 .

Management Features 
Online array expansion (with BBWC/FBWC upgrade)
Online Advanced Capacity Expansion (with BBWC/FBWC and Smart Array Advanced Pack upgrade)
Online logical drive extension (with BBWC/FBWC upgrade)
Online RAID level migration (with BBWC/FBWC upgrade)
Online strip size migration (with BBWC/FBWC upgrade)

Em geral, é uma boa ideia ter uma unidade BBWC / FBWC para controladores HP RAID. Certamente, o melhorará o desempenho de gravação na sua matriz RAID5 . Veja este comunicado . Procure por peças HP # 534916-B21 ou # 462969-B21.

Para iniciar a expansão do seu array existente offline, você pode baixar o Imagem do CD do HP SmartStart (ou use o que veio com o servidor ) e inicialize no Array Configuration Utility (ACU) para fazer as alterações apropriadas em seu array. Siga as instruções de expansão do array listadas no manual do ACU .

    
por 28.03.2012 / 14:28