UPS incapaz de energizar o servidor 1U

3

Servidor em rack 1U: link

Backup de energia: link

Quando tento iniciar o servidor apenas com energia de backup, todo o dispositivo emite um sinal sonoro e não inicia. Caso o servidor já esteja em execução, ele continuará a funcionar com energia de backup quando a fonte de alimentação principal for desativada. O servidor tem PSU 460W gold eficiente e o UPS está classificado em 600W / 1000VA, o que acredito que possa suportar a carga do servidor. 6A é a classificação de saída por soquete para este no-break.

O servidor requer muita energia quando iniciado e não pode iniciar a energia de backup?

As especificações técnicas no site dizem que a UPS é 84% eficiente em carga total. Isso significa que a carga máxima que o servidor pode suportar é de 600 x 0,84 = 504W e / ou 1000 x 0,84 = 840VA?

Se eu aumentar a capacidade do no-break para 850 W / 1500VA, será possível iniciar o servidor com energia de reserva? Como posso decidir a capacidade mínima da UPS necessária?

    
por i01000001 29.12.2013 / 05:45

2 respostas

5

O UPS que você tem é dito ser "Cold- começar "capaz . Tente estas instruções:

Press and hold the power button until it starts beeping.

Se isso não funcionar, tente isto:

To cold start a Smart-UPS:

  1. Turn OFF and Unplug the UPS from the wall

  2. Press and HOLD the power button (Test) on the front of the UPS until you hear a long beep

  3. During the long beep, let go of the TEST button. If you waited too long and the beep stopped, you’ll have to do it again

  4. If you let go during the long beep, the UPS should start, go through the self test and run off battery power. The unit will beep to let you know that it’s running on batteries

  5. If you’r testing to see if the wall outlet is working, you can plug the UPS back in to the wall socket, if there is acceptable power, the UPS will switch to normal operation

SOURCE

    
por 29.12.2013 / 07:24
1

Acho que pode ser útil obter mais detalhes sobre o que você está fazendo. A resposta que faz referência ao cold-starting do no-break está correta, pois informa como fazer com que o no-break funcione sem energia da rede elétrica.

Mas parece que você quer executar seus servidores de dentro de um veículo.

  • Você sabe quanto tempo de execução da bateria você precisa?
  • Você precisará de rede?
  • Já considerou computadores portáteis?
  • Você já considerou inversores de corrente contínua de energia do veículo?
  • Você já considerou computadores de veículos especialmente construídos que podem a potência CC do veículo?
  • Qual é o aplicativo para isso? É um pedido estranho.
por 29.12.2013 / 14:52