Qual é o cabo de alimentação adequado para o servidor em rack usual?

3

Estou tentando limpar um ambiente de energia de montagem em rack e queria verificar os cabos de energia. Atualmente, parece que o que eu considero apropriado é rotulado principalmente como 14AWG:

  • 14AWGX3C
  • 3X14AWG

Alguns são rotulados como 18AWG, embora a maioria eu não queira colocar em uma fonte de alimentação de servidor em rack:

  • 3X18AWG
  • 18AWGX3C
  • 3C / 18AWG

As perguntas que tenho são: quais são apropriadas para servidores em rack? O que significa a rotulagem? Devo remover todos os cabos 18AWG dos racks?

Se você quiser alguns detalhes, os servidores são todos os modelos de servidor Dells e include (PowerEdge) como estes: 2950s; r710s; 2850; 2650; 1850; 1650 ...

    
por Mei 11.11.2011 / 21:51

1 resposta

6

O AWG é o padrão American Wire Gauge . Ele categoriza o cabo elétrico pela espessura dos condutores. Geralmente, quanto menor o número, mais espesso o cabo, e mais amperagem (potência) o mesmo pode carregar.

Se as suas fontes de alimentação não precisarem desenhar mais de 14A, os cabos do 18AWG estarão bem. Se eles precisarem desenhar 20-25A, você deve substituí-los por cabos 14AWG.

Se você estiver usando os cabos que a Dell enviou com o seu servidor, tudo bem.

    
por 11.11.2011 / 21:56