como determinar qual unidade pertence a qual slot na raid 5

3

Eu tenho uma máquina HP DL380 G8 com 4 discos rígidos do mesmo tamanho e rodando em raid 5. infelizmente, durante um processo de manutenção de nosso data center, um dos membros da equipe júnior retirou todos os quatro discos rígidos sem rotular a sequência real.

agora tenho as seguintes perguntas em mente:

  1. o controlador RAID pode determinar automaticamente a sequência real e reconstruir a matriz sem perda de dados.
  2. se não, existe alguma maneira de determinar a ordem real dos discos rígidos

Eu não posso perder os dados nas minhas unidades. Alguém pode sugerir uma saída autêntica desta situação?

Obrigado

    
por Ash 12.04.2014 / 14:46

1 resposta

5

A configuração da unidade e os metadados RAID nos servidores HP são armazenados nos discos, não no controlador.

Para um servidor simples com um controlador RAID e um compartimento de unidade e apenas 4 compartimentos, você poderá inserir os discos em qualquer ordem.

No novo sistema, ligue ... Preste muita atenção nas mensagens da BIOS. Você está procurando o código POST 1724 durante a tela da BIOS de configuração da matriz. Você quer ver:

1724-Slot X Drive Array - Physical Drive Position Change(s) Detected

Isso significa que o controlador detectou a mudança de posição com sucesso.

Se você vir uma mensagem Not Configured POST, desligue o sistema imediatamente para evitar a perda de dados e, em seguida, tente outra disposição de unidades. É improvável que isso aconteça.

    
por 12.04.2014 / 15:03