Proliant ML350 G3 Falha na placa de sistema

3

A placa de sistema do meu servidor ProLiant ML350 G3 Tower ficou ruim depois de ter uma polegada de sua borda inferior na água da chuva. Eu tenho um controlador SCSI Smart Array 532 com seis (36GBx3 e 146GBx3) em unidades RAID5 instaladas. De acordo com as mensagens, parece que a placa do sistema está danificada. Eu poderia mover este controlador e dirigir para outra máquina (não o mesmo) e recuperar meus dados? Quaisquer DOs e DON'Ts?

    
por FAIKHAN 31.01.2011 / 22:52

2 respostas

3

Pessoalmente, eu pegaria um novo Smart Array 532 e anexaria as unidades a ele. As chances de o SmartArray existente ter entrado em curto no evento de mergulho são diferentes de zero e você não quer mais corromper seus dados. É melhor levar as unidades como estão, colocá-las em um compartimento completamente novo e esperar pelo melhor. Os Smart Arrays são muito inteligentes em pegar a configuração RAID das unidades.

    
por 31.01.2011 / 22:57
2

Sim. Você pode mover suas unidades para outro servidor (executando um controlador Smart Array semelhante) ou mover o controlador + unidades para um sistema mais novo. Certifique-se de manter as unidades na mesma ordem física.

Os controladores compatíveis com seus discos (e metadados RAID) são o Smart Array série 500, série 5300, série 641/642 e 6400. O ProLiant ML350 G3 teve seu final de vida em 2004, então você pode ter problemas para encontrar um sistema semelhante.

    
por 31.01.2011 / 22:58