Que configuração de RAID eu realmente tenho?

3

Ultimamente tenho andado a brincar com o meu recentemente adquirido (servidor usado) (HP ProLiant ML330 G6) e estou um pouco confuso em relação à configuração actual do RAID. Eu fiz um pouco de checagem através do HP System Management webpage no meu servidor e notei o seguinte, o que me leva a acreditar que é uma configuração do RAID 10, de acordo com o controlador Smart Array.

Paraconfirmar,tenho4slotscomunidadesde4x1TB.Naimagemacima,eleafirmaclaramente1+0.

Peloqueentendi,oRAID10éumafaixadeespelhosconformeaimagemabaixo.

Portanto,seosdadosforemdistribuídoseespelhadosemtodososdiscos(conformeaimagemacima),porquevejodoisdiscoslógicosnosistemacom1TBcada?Porquenãovejoapenasototalde2TBemumaúnicaunidadelógica,conformeaimagemacima?

EDITAR

InformaçõesadicionaissobreoGoogleDriveconformesolicitação...

    
por Master Mick 28.09.2015 / 07:16

2 respostas

3

No HP-speak, Matrizes são o agrupamento físico de discos. Unidades lógicas são um subconjunto do Array e apresentam o dispositivo de bloco real ao seu SO.

Você pode ter várias Unidades Lógicas dentro de uma matriz. Essas unidades lógicas também podem ter diferentes níveis de RAID.

Por exemplo, este é um grupo de 6 discos com dois drives lógicos, cada um dos RAID 1 + 0 (RAID10):

  array A (SAS, Unused Space: 1857528  MB)

  logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
  logicaldrive 2 (1.5 TB, RAID 1+0, OK)

  physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 2I:2:5 (port 2I:box 2:bay 5, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 2I:2:6 (port 2I:box 2:bay 6, SAS, 900.1 GB, OK)

Mas eu também poderia fazer algo como (observe a unidade lógica RAID5) :

  array A (SAS, Unused Space: 2534  MB)

  logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 1+0, OK)
  logicaldrive 2 (1024.0 GB, RAID 1+0, OK)
  logicaldrive 3 (869.1 GB, RAID 5, OK)

  physicaldrive 1I:2:1 (port 1I:box 2:bay 1, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:2 (port 1I:box 2:bay 2, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:3 (port 1I:box 2:bay 3, SAS, 900.1 GB, OK)
  physicaldrive 1I:2:4 (port 1I:box 2:bay 4, SAS, 900.1 GB, OK)

Então, no seu caso, estamos perdendo informações ... ou seja, os tamanhos das unidades lógicas.

Mas daqui, você tem um Array de 4 discos, e duas Unidades Lógicas de tamanho desconhecido esculpidas a partir desse array.

    
por 28.09.2015 / 08:29
1

Os controladores HP Smart Array (e qualquer outra implementação recente do raid, na verdade) tratam o raid1 como um tipo de raid10, que é exatamente o que eles indicam. Raid10 é de fato uma faixa de espelhos, mas o truque é que o espelho em duas unidades também pode usar leituras listradas pelo menos - suponha que você precisa ler dois blocos - no bloco pode ser lido de uma unidade e outro da segunda array, é claro). Isso é o que +0 indica.

    
por 28.09.2015 / 08:32