Desligamento remoto do Dell PowerVault MD3000

3

Está esquentando aqui (Austrália) e sempre temos problemas de energia durante o verão em um de nossos sites.

Temos um no-break razoável com baterias enormes e administramos um agente em nossos servidores que os desligam após um período específico, mas eu estou querendo saber como / se podemos fazer isso com o nosso MD3000.

Eu suponho, também estou me perguntando se é necessário se preocupar com isso? Eu não gosto da idéia de perda repentina de energia para o array, mas isso pode não ser garantido. Eu ficaria surpreso se fosse esse o caso embora.

É um novo kit para nós e está em produção há alguns meses.

É possível desligá-lo graciosamente no caso de falha de energia? Se sim, como podemos fazer isso?

Obrigado.

    
por LukeR 22.10.2009 / 00:04

1 resposta

5

AFAIK, o MD3000 não tem capacidade de realizar um desligamento normal (não há comandos de reinicialização ou de alimentação que eu saiba). Ele desliga quando o servidor host é desligado. Se você tiver seus servidores configurados para executar um desligamento normal, isso deve ser suficiente para o MD3000.

Além disso, aqui está um link para a referência CLI do MD3000:

link

    
por 22.10.2009 / 00:24