Eu gostaria de encontrar referências autoritativas para você, mas não consigo me lembrar de onde li essa informação no passado recente (este ano em algum momento). Eu acredito que foi no site da APC em si, mas possivelmente Liebert ou outro mfg bem conhecido.
Aqui está o que eu lembro:
- A maioria dos UPSs offline irá "failover" para a bateria entre 2-10ms. Pode durar até 25, mas a maioria dispara para 10 ms. Por quê? Porque a maioria das fontes de alimentação de PC (que é a maior parte do mercado de modelos off-line) continuará a fluir de energia por cerca de 15 a 20 ms depois que a energia direta de CA estiver desligada. Então, se um modelo off-line pode atingir 10ms ou menos, eles geralmente estão bem. Então, por que "contanto que 25ms"? Bate-me ... Eu acho que certas fontes de alimentação têm tolerâncias mais longas e podem aceitar uma "interrupção" mais longa.
- UPS on-line 'são muitas vezes mal compreendidos. A maioria das pessoas assume que faz o que um UPS offline realmente faz ... que é desligar a energia do edifício e colocá-lo na bateria quando a energia é desligada. Na realidade, eles estão NORMALMENTE com bateria em todos os momentos, com a construção de energia lá para manter as baterias carregadas durante o uso normal. Eu digo normalmente porque você pode cortá-lo para "manutenção" normalmente para que você possa executar diretamente a energia do edifício e ignorar completamente as baterias, se necessário.
Então, isso disse ... diretrizes gerais para servidores?
Não há nada que eu possa pensar, como prova de não executar um servidor em um UPS offline. No entanto, todas as que eu já configurei tinham UPS online. A capacidade de criar um sinal de saída muito mais estrito, juntamente com um "failover" imediato (novamente porque não está realmente falhando, mas simplesmente a bateria não está mais sendo carregada) vale o pequeno custo extra associado à escolha de um UPS on-line. offline.