Desempenho de disco muito lento no HP P410 com RAID1 + 0

3

Eu tenho o HP Microserver N54L, até recentemente eu usei raid de software integrado sem problemas. Eu tenho discos 2x WD Black e 2x WD Red (não-profissionais) para meu array RAID. Eu também tenho SSD diretamente na placa-mãe (não que isso importe, apenas para esclarecer todos os fatos).

Comprei o HP P410 com 256 MB de memória de volta com um módulo de cache de gravação de bateria.

Estou usando o esxi 5.1 e tenho uma máquina virtual do windows. Nesta máquina windows eu recebo velocidades de leitura terríveis (apenas até 40-60 MB / s) velocidade de gravação é um bocado OK (em torno de 100MB / s), mas ainda mais lento do que quando eu usei raid integrado.

Por exemplo, isso está copiando um arquivo grande de raid para ssd link : (

Este é o meu controlador RAID e as informações da matriz

~ # esxcli   hpssacli cmd -q "ctrl all show config detail"

Smart Array P410 in Slot 1
 Bus Interface: PCI
 Slot: 1
 Serial Number: PACCRCN80ZK1TXH
 Cache Serial Number: PACCQID11090TB9
 RAID 6 (ADG) Status: Disabled
 Controller Status: OK
 Hardware Revision: C
 Firmware Version: 6.60
 Rebuild Priority: Medium
 Expand Priority: Medium
 Surface Scan Delay: 15 secs
 Surface Scan Mode: Idle
 Queue Depth: Automatic
 Monitor and Performance Delay: 60  min
 Elevator Sort: Enabled
 Degraded Performance Optimization: Disabled
 Inconsistency Repair Policy: Disabled
 Wait for Cache Room: Disabled
 Surface Analysis Inconsistency Notification: Disabled
 Post Prompt Timeout: 0 secs
 Cache Board Present: True
 Cache Status: OK
 Cache Ratio: 50% Read / 50% Write
 Drive Write Cache: Enabled
 Total Cache Size: 256 MB
 Total Cache Memory Available: 144 MB
 No-Battery Write Cache: Enabled
 Cache Backup Power Source: Batteries
 Battery/Capacitor Count: 1
 Battery/Capacitor Status: OK
 SATA NCQ Supported: True
 Number of Ports: 2 Internal only
 Encryption Supported: False
 Driver Name: HP HPSA
 Driver Version: 5.0.0
 Driver Supports HP SSD Smart Path: False

 Array: A
  Interface Type: SATA
  Unused Space: 0  MB
  Status: OK
  Array Type: Data



  Logical Drive: 1
     Size: 1.8 TB
     Fault Tolerance: 1+0
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 256 KB
     Full Stripe Size: 512 KB
     Status: OK
     Caching:  Enabled
     Unique Identifier: 600508B1001CC56A2CBC714D023D29CD
     Logical Drive Label: A002F51APACCRCN80ZK1TXH0967
     Mirror Group 0:
        physicaldrive 2I:0:5 (port 2I:box 0:bay 5, SATA, 1 TB, OK)
        physicaldrive 2I:0:6 (port 2I:box 0:bay 6, SATA, 1 TB, OK)
     Mirror Group 1:
        physicaldrive 2I:0:7 (port 2I:box 0:bay 7, SATA, 1 TB, OK)
        physicaldrive 2I:0:8 (port 2I:box 0:bay 8, SATA, 1 TB, OK)
     Drive Type: Data
     LD Acceleration Method: Controller Cache

  physicaldrive 2I:0:5
     Port: 2I
     Box: 0
     Bay: 5
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Native Block Size: 512
     Firmware Revision: 05.01D05
     Serial Number:      WD-WCATR3871895
     Model: ATA     WDC WD1002FAEX-0
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     Current Temperature (C): 40
     Maximum Temperature (C): 53
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 3.0Gbps

  physicaldrive 2I:0:6
     Port: 2I
     Box: 0
     Bay: 6
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Native Block Size: 512
     Firmware Revision: 05.01D05
     Serial Number:      WD-WCATR3904352
     Model: ATA     WDC WD1002FAEX-0
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     Current Temperature (C): 40
     Maximum Temperature (C): 44
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 3.0Gbps

  physicaldrive 2I:0:7
     Port: 2I
     Box: 0
     Bay: 7
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Native Block Size: 4096
     Rotational Speed: 5400
     Firmware Revision: 01.01A01
     Serial Number:      WD-WCC4J4478782
     Model: ATA     WDC WD10EFRX-68P
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     Current Temperature (C): 32
     Maximum Temperature (C): 34
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 3.0Gbps

  physicaldrive 2I:0:8
     Port: 2I
     Box: 0
     Bay: 8
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SATA
     Size: 1 TB
     Native Block Size: 4096
     Firmware Revision: 01.01A01
     Serial Number:      WD-WCC1U5116513
     Model: ATA     WDC WD10EFRX-68J
     SATA NCQ Capable: True
     SATA NCQ Enabled: True
     Current Temperature (C): 30
     Maximum Temperature (C): 36
     PHY Count: 1
     PHY Transfer Rate: 3.0Gbps


SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model  SRC 8x6G) 250
  Device Number: 250
  Firmware Version: RevC
  WWID: 50014380118D3DBF
  Vendor ID: PMCSIERA
  Model:  SRC 8x6G

Alguma ideia do que fazer? Preciso fornecer mais informações?

    
por Dejan Dakić 03.11.2014 / 09:51

2 respostas

4
  • Você está mixando discos do setor 4k ( formato avançado ) e 512 bytes unidades na mesma matriz. Essa é uma consideração.
  • As unidades de disco WD Red e Black possuem características diferentes .
  • Que tipo de desempenho você está esperando? ESXi não é compatível com software RAID, então você está comparando as coisas certas? Se você está comparando outro sistema operacional com o ESXi, isso não é uma comparação válida.
  • Ajuste a proporção do cache do controlador RAID para ser direcionada para gravações, e não para 50:50.
  • O MicroServer é um sistema lento.
por 03.11.2014 / 10:18
0

Eu pego uma situação no controlador RAID HP ML350 G6 p410i, primeiro eu construo um disco três no RAID 5, a velocidade é mais rápida do que um disco SATA III, cerca de 600-800M de leitura e mesma velocidade de gravação, é incrível para mim , mas quando eu me ajustei a 4 disco raid 5, ele leu ainda mais rápido, mas escrever se tornar como um disco normalmente muito lentamente, no final, eu encontrei o problema: Eu ocasionalmente clico na configuração do buffer de leitura / gravação, 100% em leitura e 0% em gravação, esse é o problema , apenas 50% a 50% ou 60 a 40%, é rápido novamente. a configuração está no Administrador do HP Stmart Storage

    
por 30.09.2016 / 02:48