Sistema de energia de backup para um pequeno escritório: UPS, ATS, gerador etc

3

Estou tentando montar um sistema de energia de backup para nosso escritório e preciso de orientação.

Frequentemente perdemos energia por várias horas de cada vez. Estou procurando uma solução que:

  1. Controle a qualidade da energia entrando em nossos dispositivos (por exemplo, surtos, flutuações de voltagem, etc.).
  2. Durante uma falha de energia, permita-nos continuar trabalhando por várias horas ininterruptas. Ou, no mínimo, permitir que nossos dispositivos sejam desligados com segurança.

Na nossa LAN, temos os seguintes dispositivos:

  • 1 x servidor de rack 1U
  • 1 x switch de rede de 24 portas montado em rack
  • 1 x PABX montado em rack
  • 3 x computadores desktop
  • 3 x monitores LCD
  • 1 x modem DSL
  • 1 dispositivo multifuncional de roteador / NAT / firewall

Eu sou muito ignorante sobre esse assunto e esperava que vocês pudessem me ajudar com a minha confusão:

  1. Como dimensiono um dispositivo de energia de backup para as nossas necessidades?

  2. Existe um único dispositivo de energia de backup capaz de suportar todos esses dispositivos de uma só vez? Ou precisaremos de várias unidades menores?

  3. Como escalamos nosso sistema de energia de backup à medida que adicionamos mais dispositivos?

  4. Existe uma solução baseada em bateria que nos permitirá trabalhar por várias horas após uma queda de energia? Ou precisaremos contar com um gerador a gasolina?

  5. Precisamos de um UPS e um ATS? Você pode usar um no-break sem um ATS?

Obrigado!

    
por AlfaZulu 06.05.2013 / 17:00

1 resposta

4
  1. Dimensionamento - Para uma estimativa aproximada, você pode procurar as classificações máximas de potência de cada dispositivo, presumindo que estejam rodando a 75% normalmente e calculando o consumo de energia.

    Se você quiser algo mais preciso, use um dispositivo do tipo Kill-A-Watt . Alguns servidores e computadores possuem informações de gerenciamento que podem informar a quantidade de energia que estão sendo geradas. Muitos dispositivos "acessórios", como monitores, consomem energia total constantemente.

    Adivinhação improvisada, você provavelmente está em torno de 1-2kW.

  2. Supondo que o palpite de 2kW seja razoável, você pode obter um único no-break que funcionará por 10-15 minutos (vários no-breaks podem ser logisticamente mais viáveis). Que é tempo suficiente para desligar. Você pode comprar um gerador portátil que possa executá-lo por um longo período de tempo. Você provavelmente desejará um gerador automático permanente se quiser um serviço ininterrupto, já que geralmente leva mais de 10 minutos para colocar um gerador portátil em funcionamento e tudo mais.

  3. Adicionar mais no-breaks para mais dispositivos é fácil para a escala da sua situação. Adicionar mais geradores não é tão fácil, você provavelmente desejará atualizar o gerador à medida que a demanda aumentar. Veja um eletricista adequado para "proteger o futuro" de seus planos, espere pagar muito mais por capacidade que você não precisa "agora".

  4. As baterias armazenam muito menos energia do que a maioria das pessoas pensa. Você precisaria de um banco de massa do tamanho de um cubículo para executar tudo isso por "várias horas". (Atenção: alguma hipérbole presente na estimativa de tamanho; mas um sistema grande o suficiente para "várias horas" será bastante grande).

  5. O que você "precisa" depende de você ... A USP é o único substituto entre o desligamento e o gerador. Os geradores são a única forma realista de manter a energia por mais de "minutos". Um gerador automático e ATS (comutador de transferência automática) é a única maneira de fornecer uma garantia razoável de que o serviço não é interrompido quando a energia é desligada.

por 06.05.2013 / 17:16