PXE inicializando hosts LACP no Force10 S50N com o FTOS

3

Hardware : S50N

Firmware : FTOS 8.4.2.6

Problema : Estamos tentando inicializar o PXE em alguns servidores conectados por meio de interfaces de canal de porta com o LACP.

Solução alternativa atual : nós PXE inicializamos um servidor com uma única interface (eth0) e usamos um script Perl para ativar as interfaces de canal de porta depois que o servidor é construído.

Detalhes :

Alguém está fazendo algo semelhante nos switches Force10 S50 com o FTOS? Se não, alguém está fazendo isso em outra série S, ou maior Force10 baseado em chassi?

Gostaria de saber se a VLAN nativa resolverá isso, já que as portas em um canal de porta não podem ter explicitamente um conjunto de VLANs, e elas não parecem usar a VLAN marcada ou não marcada na qual o canal da porta está. confirme isso em seguida (acho que é a única coisa que eu não tentei)

Exemplo de zimbro : link

Cisco : há várias maneiras documentadas de resolver esse problema no IOS e no Nexus

Atualizar / Editar : uma vez que parece não haver nenhuma maneira de usar comandos do modo interface ou canal de porta para que as interfaces individuais apareçam na spanning-tree (rtsp neste caso), o as portas nunca devem entrar em um estado de encaminhamento. Eu não vou mais mexer com isso a menos que a) alguém que tenha experiência a transmita, ou b) a Force10 venha com uma solução para isso (eu acho que ela só será introduzida em outras plataformas S (S55, S60) ), uma vez que o S50 parece estar próximo do EOL). Estou baseando isso no fato de que os recursos do tipo Open Automation estão sendo suportados apenas nos switches mais recentes.

    
por lunistorvalds 27.08.2012 / 20:56

1 resposta

4

Essa pergunta é um pouco antiga, mas me deparei com esse problema com um switch Force10 S4810 e esse é o primeiro resultado no Google. Depois de consultar alguém da Dell Force10, eles recomendaram que eu usasse essa configuração:

lacp ungroup member-independent port-channel <1-128>

Se os membros do canal da porta não estiverem ativos, eles serão revertidos para switchports.

    
por 10.01.2014 / 01:45