Acabei de ter uma falha de disco em uma das minhas unidades físicas de uma unidade lógica RAID 1, em um servidor HP Proliant Gen8 v2 , modelo ML310e e Controlador RAID HP Dynamic Smart Array B120i (v3.54.0) , executando o Windows 2012 R2.
O problema é que quando abro as ferramentas de provisionamento da HP, mais especificamente o SSA (Smart Storage Administrator), opções para "dividir uma matriz espelhada" "Recombinar uma matriz espelhada dividida" , "Criando um backup de espelhamento dividido" , etc. , não está disponível . Durante a tela de inicialização, posso ver claramente a caixa Smart Array marcada, mas não a Smart Array Advanced .
Eu posso ver os alertas no software HP Storage Administrator, da HP, mas não consigo remover a unidade com falha da matriz sem perder todos os dados (o software avisa claramente sobre perda de dados).
O manual afirma claramente que o meu servidor Gen8 deve suportar esses recursos, e que essas opções estão disponíveis quando eu entro no SSA no modo offline.
Alguém pode me dizer por que essas opções não aparecem e, esperamos, dar algumas instruções sobre como ativá-las?