A solução foi substituir o meu powersupply por um de 750watt de qualidade. Isso parou a emissão de unidades girando.
Eu tenho um controlador RAID IBM M1115. Ele tem 8 drives SATA da Seagate conectados a ele usando o que eu suponho ser um cabo breakout avançado (SFF-8087 a 4x SATA).
Quando eu o energizo sem piscar para o firmware do LSI 9211, às vezes vejo 8 unidades no BIOS da LSI (Ctrl + H). Outras vezes, vejo 7 unidades, com uma unidade faltando e uma unidade mostrando como "Unconfigured Bad". Outras vezes, ele inicializa vendo 5 unidades JBOD, faltando 3 outras unidades.
Eu também ouço um ou mais discos girando para cima e para baixo a cada 30 segundos ou mais. Apenas discos no centro do NAS giram para cima e para baixo, aqueles conectados à segunda porta SAS no controlador.
Além disso, quando tento inicializar no FreeNAS, recebo um erro "BTX Halted" ...
Eu mostrei o cartão para o firmware de TI LSI 9211-8i. Agora, em vez de Ctrl + H, posso pressionar Ctrl + C para entrar no BIOS. Quando entro na topologia SAS, ele diz que nenhuma unidade é detectada. No entanto, o sistema agora inicializa no FreeNAS sem problemas.
Eu tentei fazer o flash para o firmware IR do LSI 9211-8i, e ainda não há drives detectados.
Voltei para o firmware da IBM e agora vejo a maioria das unidades, embora elas desapareçam aleatoriamente e girem para cima e para baixo.
O que poderia estar causando isso? O tipo errado de SAS para o cabo SATA causaria esse tipo de problema? Talvez eu tenha um cabo de fuga "reverso" em vez de "avançar"? Alguma unidade apareceria se fosse o cabo errado?