Eu tenho um servidor HP Proliant ML350 G5 que sofreu uma falha na fonte durante a noite. A fonte de alimentação foi substituída, mas infelizmente ela foi reiniciada com apenas 1 disco no conjunto RAID 1 conectado. (O controlador RAID é a versão do E200i).
O RAID BIOS disse então no start-up que havia entrado no Modo de Recuperação Interino. No entanto, eu teria esperado que ainda inicie com apenas a unidade 1. No entanto, o bios diz que não consegue encontrar uma unidade C: e entra em um loop de reinicialização consultando os outros dispositivos de inicialização. A primeira pergunta é: esse comportamento normal não é iniciado em 1 disco?
A segunda unidade foi então conectada (todas as unidades estão ok) e a raid bios iniciou uma reconstrução automática naquele disco. Isso parece ser um processo em segundo plano, pois não há progresso mostrado. No entanto, com base na luz piscando, parece que está funcionando. Minha segunda pergunta é quanto tempo demorará essa reconstrução? (Drive SAS de 36 GB de 15 K).
Não consigo ver nenhuma mensagem de erro e parece que está reconstruindo a unidade, mas o computador ainda não inicializa. Ainda diz durante o processo de inicialização que a unidade C: não foi encontrada. Se eu esperar a reconstrução terminar, é provável que se corrija e encontre a unidade C:? Ou há algum outro problema aqui?
Respostas
Estas são as conclusões que fiz depois de resolver este problema.
1) Não, não é normal. Em nosso sistema (como a maioria dos outros), se um dos discos do RAID 1 estiver faltando ou estiver em processo de reconstrução, o único disco restante ainda deverá funcionar bem e inicializar corretamente. (Embora o controlador caia em um modo de desempenho reduzido.)
2) A reconstrução do RAID 1 em nosso sistema levou cerca de 4,5 horas para reconstruir o disco depois que ele foi colocado de volta. Parecia um longo tempo para uma unidade SAS RAID 1 + 0 de 36 GB e 15k rpm que não estava sendo usado na época. Mas foi o que demorou. (Como um experimento, eu peguei e substituí uma unidade SAS de 10 GB rpm de 146 GB da matriz RAID 5 da máquina que usa 4 discos. Demorou menos de 2 horas.)
3) O problema fundamental que eu estava tendo com esta máquina acabou sendo uma corrupção na NVRAM da máquina. Eu só posso assumir que a falha da fonte de alimentação foi responsável por corrompê-lo. Embora não houvesse sinais óbvios no BIOS como algo estar errado. Todas as configurações pareciam como deveriam. No entanto, depois de limpar a NVRAM através do switch S6 na placa-mãe, o sistema inicializou sem problemas. Eu acho que o controlador de inicialização referenciado de alguma forma mudou em alguma configuração de BIOS subjacente. (Aliás, se você fizer isso, não se esqueça de redefinir a data e a hora antes de permitir que seu servidor seja levado com recebimento de e-mails e backups ausentes).