HPE DL560 Gen8 Falha de energia detectada. O que isso significa?

3

meu DL560 Gwen 8 gerou esse problema.

System Power Fault Detected (XR: 14 00 MID: FF 0D F0 0C C0 FF FF 0A 0A 0C 0C 00 9C 40 00 01 03 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

e desligue rapidamente. Depois de detectar o servidor off-line, eu o liguei novamente e tudo parece estar funcionando bem. Mas isso é apenas uma influência ambiental (No UPS é colocado na frente do servidor) ou um erro no hardware do servidor? Alguém pode decodificar essa mensagem?

Obrigado!

Isso é uma captura de tela do IML apenas esta mensagem enigmática.

    
por Jan Rosum 31.12.2017 / 22:21

2 respostas

1

De acordo com este site , parece que você precisa atualizar seu BIOS para a última versão

link

    
por 31.12.2017 / 22:35
1

Você deve ler o conteúdo do log IML do servidor e reportar novamente. Acesse isso de dentro do sistema operacional ou fazendo login no OIT.

É aqui que os eventos e falhas do sistema são registrados. O conselho geral de atualizar o firmware do sistema e do componente é bom, mas você deve entender o que aconteceu também.

A HP diz que isso foi corrigido no firmware 8/2014 listado neste comunicado: link

Following recommendations by Intel, HP has disabled the SETVID-Decay functionality of the CPU via a System ROM update.

The System ROM updates are available as follows:

ProLiant DL560 Gen8 and ProLiant BL660c Gen8 server blades:

This issue has been corrected in the System ROM dated 8/2/2014.

    
por 31.12.2017 / 22:42